• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze použít proudový chránič v "dvoužilové" elektroinstalaci?

Started by Jozef1581, 23.11.2010, 22:35

previous topic - next topic

Milan Hudec

To Alin a Tobolík

Asi jsem měl smůlu, ale já až na výjímky vždy našel FeZn pásek v ubohém stavu, je to dáno půdou, bludoproudy atd.
Přece dobrý hospodář si krov taky neudělá z toho nejlevnějšího, i když i to někdy funkci splní, a osobně beru uzemnění jako něco, co se nebude "nikdy" opravovat či měnit, ve výsledku rozkopaného chodníku, dvorku a zápraží je nejlevnější řešení dát tam nerez od počátku, zrovna tady bych nešetřil.
Ještě mě napadá , existuje u nás něco jako "životnost instalace"?

Petr Tobolík

....a jaké by jste doporučil? FeZn je v dnešní době vcelku běžný materiál......tedy na zemniče...

A....lepší než do půdy...je dát ho do betonu...a řádně natřít přechody....


Milan Hudec

Pokud to peněženka alespoň trochu dovolí, tak nerez - alespoň na přechody, no a když FeZn, tak od solidního výrobce (nedávno se mě dostal dostal do ruky zbytek, kde šla ochranná vrstva loupat rukama) a velmi,velmi opatrně s ním pracovat aby neoprýskal.

Milan Illek

Quote from: Milan Hudec. on 25.11.2010, 20:09
Pokud to peněženka alespoň trochu dovolí, tak nerez ...

A právě materiály z ušlechtilých ocelí se na zemniče nedoporučují.

Milan Hudec

Quote from: Milan Illek on 25.11.2010, 20:13
A právě materiály z ušlechtilých ocelí se na zemniče nedoporučují.


Nedoporučuje se spíše Cu zemnič, o nedoporučování nerez slyším poprvé od vás, do ted jsem byl za , že nerez se doporučuje hlavně v PH- půdách a tvoří jakýsi nadstandart, můžete prosím uvést zdroj nedoporučování, či nějaký článek o materiálech na zemnění?
děkuji mnohokrát

Fuk Tomáš

Nebude to náhodou nějak tak, že tlak na používání FeZn zemničů vychází především od energetiků?
Když si někdo svůj zemnič udělaný z nerezu nebo dokonce z mědi připojí na PEN distribuční sítě zemněné FeZn, poskytuje mu tato distribuční síť katodickou ochranu jeho soukromého zemniče - ovšem na úkor zemničů distribuční sítě, které tím rychleji degradují - úměrně množství takových nadstandardních zemničů...
Viz související vlákno http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,17876.0.html
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

slower

No, pokud máte v bytovém rozvaděči přívod dvojžílový (L a PEN), který vede z elektroměru....nevidím potom problém bod rozpojení (PENka) na PE a N v rozvaděči bytovém a přidání toho chrániče....

samozřejmě, za předpokladu, že bude nový zásuvkový obvod natažen nově v CYKY 3x2,5mm....

stačí trocha úpravy podružné rozvodnice, nové okruhy se zapojí na PE a N, a staré na PEN...


nebo se pletu?