• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 20:16

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč je různé magnetické pole pod různými vedeními vn 22 kV?

Started by Jiří Labuda, 17.06.2010, 09:10

previous topic - next topic

Jiří Labuda



Bydlím v blízkosti vedení vn 22 kV. Vedení bylo vybudováno v roce 1973. Vodiče má v jedné rovině. Hladina indukce magnetického pole pod vedením je cca 600 - 700 nano T. Kousek dál je jiné vedení 22 kV, které bylo před rokem rekonstruováno . Vodiče jsou do trojuhelníku. Pod tímto vedením je hodnota indukce magnetického pole cca 50 - 100 nano T. Může mít rekonstrukce vedení tak zásadni vliv na tyto hodnoty? Měřeno ve stejnou hodinu, ve stejné vzdálenosti.

#uft#

Fuk Tomáš

Na velikost magnetického pole má vliv především a v první řadě velikost proudů v jednotlivých vodičích.
Jediné, co můžete z Vašich měření vyvozovat, je, že obě vedení byla zatížena rozdílnými proudy.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š.

Quote from: Fuk Tomáš on 17.06.2010, 10:56
Na velikost magnetického pole má vliv především a v první řadě velikost proudů v jednotlivých vodičích.
Jediné, co můžete z Vašich měření vyvozovat, je, že obě vedení byla zatížena rozdílnými proudy.

Mě spíše překvapuje, že někdo, kdo dokáže změřit hodnotu pole v nanoteslech, tento (drobný) faktor dokáže opominout  :)

Milan Illek

Odpověď na otázku je velice jednoduchá. Pod různými vedeními je různé magnetické pole. Proč by mělo být stejné?

Pavel Ryšavý

No já nevím, měřit magnetické pole v řádech nanotesla, a pohybovat se v zemském magnetickém poli, které je o 3 řády silnější?
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Radek Červený

Moc tazatele za opominutí nedrťte, nebo ze zoufalství vezme klešťák a půjde hledat souvislosti..... (eek)
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

dolacko

Quote from: Radek Červený on 17.06.2010, 21:00
Moc tazatele za opominutí nedrťte, nebo ze zoufalství vezme klešťák a půjde hledat souvislosti..... (eek)

Náhodou, ja jeden takýto kliešťák mám, čo by sa dal na to použiť. 

Martin H.

Quote from: Fuk Tomáš on 17.06.2010, 10:56
Na velikost magnetického pole má vliv především a v první řadě velikost proudů v jednotlivých vodičích.


Áno, ale vzájomné vzdialenosti vodičov sú hneď v druhom rade, lebo tu sa pozoruje výsledok vzájomného rušenia troch magnetických polí rovnakej veľkosti. Ja by som obdiva faktory označil za zásadné.

Pavel Ryšavý

Quote from: Martin H. on 18.06.2010, 00:27
lebo tu sa pozoruje výsledok vzájomného rušenia troch magnetických polí rovnakej veľkosti.


dovoli bych si použít místo výrazu vzájomného rušenia raději interference, nejde o pouhé rušení, ale o vektorový součet tří sinusovek (v ideálním případě - jsou-li přítomny vyšší harmonické je to ještě komplikovanější)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

halik

V současné době se od rovinných konzol upouští, protože tyto sebou nesou jistá negativa - lehčí nežádoucí usedání ptactva, vedení je nutno po X kilometrech transponovat (i když se na toto dnes spíše kašle), fázová nesymetrie parametrů XL a XC, širší koridor vedení, atd.

I kdyby vedením s rovinným a trojúhelníkovým profilem tekl stejný výkon (=proud), přesto bude trojúhelníkový profil vykazovat po stránce elektrostatického ři elektromagnetického pole významně lepší výsledky (=nižší hodnoty). Je to čistě o tom, že když jsou vodiče v rovnostranném trojúhelníku, a blíže u sebe, větší část těchto polí se navzájem "lépe" vyruší.
Pokud by vodiče byly teoreticky od sebe navzájem v nulové vzdálenosti, bude vedení navenek vykazovat nulové účinky.