Mohu jistit 3f motor proti přetížení motorovým spouštěčem Siemens 3RV1021-1JA10?

Started by Pedross, 27.08.2010, 13:33

previous topic - next topic

Pedross

Lze jistit 3 fázový motor (jmen. proud 8,7 A , 380V~ 4kW) proti přetížení motorovým spouštěčem 3RV1021-1JA10 fy Siemens? Stávající jištění je provedeno šroubovacími pojistkami 16A

Oliver Mička

Ano. Uvedená ochrana motora je nastavitelná od 7 do 10A, takže ju nastavte na 8,7A a použite,samozrejme pred ochranu použit poistky 16A alebo 3f istič s vypínacou charasterikou "C"
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Jirka Š. Svejkovský

Před tímto spouštěčem už žádné další jištění motoru samozřejmě nepotřebujete.

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.

Zdenek Rajmont

QuoteJe však třeba jistit přívodní vedení před zkratem ...

Pokud v aplikaci nějaké je.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Václav 3 on 29.08.2010, 08:50
Je však třeba jistit přívodní vedení před zkratem, čili bude třeba jistič nebo pojistky nadimenzované podle průřezu a délky vedení.

Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 29.08.2010, 10:26
Vypínací schopnost spouštěče 100kA vám nestačí? Tak tam šoupnete jistič 6kA. A to se vyplatí!



Záleží na tom, kde je spouštěč namontován. Odpověď je obecná, protože neznáme skutečnou situaci.

Jirka Š. Svejkovský

Motorový spouštěč jistí proti přetížení i proti zkratu. Tečka. Co je před tím, nevíme, ani zde neřešíme. Dávat před spouštěč ještě další jištění proti zkratu je nesmysl (transformátorů co umí dodat Icu>100kA v ČR moc není).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pedross

Je to obycejna cirkularka zapojena do 4 kolik. zasuvky. Zasuvka je jistena 3x16A jisticem.  Jeste jeden dotaz,nevite zda se da jeste sehnat mechanicky prepinac Y/D?

Jirka Š. Svejkovský

Samozřejmě se dá sehnat. V podstatě každý výrobce výkonových vypínačů (pakeťáků) je nabízí. Určitě vám poradí v nejbližším velkoobchodě elektro.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Oliver Mička

Ano prepínač 0/Y/D sa bežne používa a aj predáva. Existujú varianty na 16,25,32A.

A ten istič máte s "B" alebo "C" vypínacou charakteristikou ?
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.