Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?

Started by Václav Hamáček, 27.06.2010, 19:11

previous topic - next topic

Václav Hamáček

Na hlavních pojistkách na domě neustále blbne jedna z nich (jsou tam tři 25A keramické pojistky).

Nejprve to dělalo to, že občas tak jednou za 3 měsíce se normálně přepálila.
Teď se přepaluje častěji a nebo jenom ta fáze nachvilku vypadne a pak hned zase naskočí.
Při výměně pojistky je ta pojistka na dotek žhavá.
Ostatní ne.
Taky jsem si všiml, že ten protikus do kterého je nasunuta je dost opálenej.
Snad tam ani nemůže být pořádný kontakt.
Bojím se to vyměnit neboť je to pod proudem a musel by se asi vypnout proud někde na transformátoru.
Poraďte mi prosím na koho se v takovém případě obracet a zda je možné že to dělá ten opálených protikus (nevím jak se tomu říká odborně).




#106#

Vít Rotrekl

 ten protikus se jmenuje "dimenzák", alespoň u nás na Moravě :) A stim přepalovaním pojistky to může určitě souviset. Mohl by jste přihodit fotku te PS vjakym je stavu? případně I foto přípojky.
Může to být i nerovnoměrně rozfázovaná instalace...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Jirka Š. Svejkovský

Může se stát, že na pojistkovém spodku je přechodový odpor a ten způsobí zahřátí pojistky. Je to práce pro elektrikáře. Manipulace v této skříni je dost riskantní.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Hamáček

Quote from: Vít Rotrekl on 27.06.2010, 19:22
ten protikus se jmenuje "dimenzák", alespoň u nás na Moravě :) A stim přepalovaním pojistky to může určitě souviset. Mohl by jste přihodit fotku te PS vjakym je stavu? případně I foto přípojky.
Může to být i nerovnoměrně rozfázovaná instalace...


Fotku pošlu když tak zítra. Jinak na té fázi je mimo jiné pračka, světla v celém horním patře domku , zásuvky tamtéž , boiler a část zásuvek dolního patra.  Dům jsem koupil a bývalý majitel byl dost exot. Takže např boiler je napojen do zásuvky !! Přitom v rozvaděči je volný kabel na noční proud nízká sazba ( už to chystám přehodit ) .  Ještě prosím o radu na koho se obrátit pro výměnu toho "dimenzáku". Díky

Jirka Š. Svejkovský

Na elektrikáře. V záhlaví této diskuse můžete použít vyhledávání.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Pavel Stránský 111

Jak už řekli kolegové domluvte se s elektrikářem zkontrolujte přechodový odpor atd.a hlavně instalaci za tím zda tu fázi nemáte opravdu přetíženou!! Jinak pokud je ta pojistková skříň v nějakém žalostním stavu, řešil jsem to tam, že jsem ji nafotil a můj revizní technik mi k tomu napsal jednoduché posouzení. Majitel si s tím zaběhl na ČEZ a rozvodáci mu jí zdarma vyměnili!!

Zdenek2752

Dimenzák slyším (čtu) poprvé. Vždycky jsem tomu říkal (taky na Moravě) vymezovací kroužek. Měli jsme na jeho bezpečnou výměnu speciální jednoduchý nástroj.
Podle toho co píše tazatel je ta jedna fáze přetížená.
Do diskuse: Je možné aby teplo vzniklé na přechodovém odporu mezi pojistkou a vymezovacím kroužkem přerušilo pojistku?

Václav 3

Ve středních Čechách tomu říkáme pojistkový dotek a my starší na to máme jednoduchý přípravek na manipulaci pod napětím.

Co se týká přehřívání díky nedokonalému spoji, to je možné, ovšem přetavení patrony jenom díky tomuto přechodovému odporu mi připadá dost nepravděpodobné. Podle toho co zde již napsal původní tazatel o kumulaci spotřebičů na této jedné fázi, tak bych spíš předpokládal přetížení.

Doporučuji pozvat elektrikáře a provést kontrolu rozdělení spotřebičů do jednotlivých fází v domovním rozvaděči a  opravu v pojistkové skříni. Správné rozložení spotřeby do fází odstraní problémy a mnohdy vede i k úsporám platby za povolenou hodnotu hl. jističe.

Jirka Š. Svejkovský

Přímo přetavit určitě ne, drátek se taví někde při 1300°C. Ale je možné, že v místě připojení drátku na dotyk dojde k předehřátí drátku a pojistka vypne dřív.
Jestli jde o nejzatíženější fázi, může to způsobovat nežádnoucí vypnutí.
Takže jediný způsob, jak zjistit závadu je prohlídka  a měření.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav Hamáček

Děkuji všem za pomoc. Vidím, že se budu muset obrátit na elektrikáře.  :)

Rudolf Šála

Tak nejspíše budete mít přetíženou fázi + špatný kontakt. Šikovný elektrikář vám to dá dohromady  :) Jestli to jsou pojistky před elektroměrem tak na výměnu zapomeňte, to musí udělat odborník  ;)


Jinak taky mi doma jednou blikalya světla a přitom stačilo dotáhnout pojistku  ;D

Jaroslav Švábik

Ako už napísal p. Svejkovský v prvom rade treba vymeniť poistkový spodok, obyčajne je už na pohľad kovová plocha spodku prehriata a vzniká prechodový odpor. Už som sa tým parkrát stretol a dokonca bolo nutné odstrihnúť aj z vodiča  prívodu.

Rudolf Šála

Jaroslav Švábík:

Proč bylo nutné ''ucvaknout'' vodiče? Pochopil bych stržený závit šroubku ale kvuli vymezovacímu kroužku?

Jinak si říkám jestli se tam neudělala ''pecička'' (třeba kdyby tu pojistku někdo vytočil pod proudem) nebo koroze což by zpusobylo přechodový odpor a rychlejší vybavení pojistky.  ::)

Petr Doležal

Quote from: Rudolf Šála on 29.06.2010, 11:35
Jaroslav Švábík:
. . . Proč bylo nutné ''ucvaknout'' vodiče? . . .

Protože byly vyhřáté.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Pavel Horský

Quote from: Rudolf Šála on 29.06.2010, 11:35
......... nebo koroze což by zpusobylo přechodový odpor a rychlejší vybavení pojistky.  ::)


A právě ten přechodový odpor ohřeje po tepelně vodivém materiálu  připojené vodiče do takové míry, že se škvaří jejich izolace.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Rudolf Šála

Petr Doležal a Pavel Horský:

No vida  ;D moje chyba že mě to hned nenapadlo, dík za objasnění  ;)

Lubomír Jindra

Quote from: Václav 3 on 28.06.2010, 10:42
Ve středních Čechách tomu říkáme pojistkový dotek a my starší na to máme jednoduchý přípravek na manipulaci pod napětím.

Co se týká přehřívání díky nedokonalému spoji, to je možné, ovšem přetavení patrony jenom díky tomuto přechodovému odporu mi připadá dost nepravděpodobné. Podle toho co zde již napsal původní tazatel o kumulaci spotřebičů na této jedné fázi, tak bych spíš předpokládal přetížení.

Doporučuji pozvat elektrikáře a provést kontrolu rozdělení spotřebičů do jednotlivých fází v domovním rozvaděči a  opravu v pojistkové skříni. Správné rozložení spotřeby do fází odstraní problémy a mnohdy vede i k úsporám platby za povolenou hodnotu hl. jističe.