• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?

Started by Tomáš Friedl, 21.07.2010, 15:55

previous topic - next topic

Tomáš Friedl

21.07.2010, 15:55 Last Edit: 17.10.2010, 22:05 by Jaroslav Borovec
Budu instalovat do celého bytu klimatizaci. Příkon klimatizace je max. 2,55kW. Bude nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe (jistič 1x25A, přívod AYKY 2x16mm2)?
Mimo klimy nejsou v bytě žádné tepelné spotřebiče.  Rád bych se vyhnul nutnosti výměny přívodu za 3-fázový (sekání zdi) a PRE zřejmě nepovolí 1x32A.








#105#

Pavel Ryšavý

Pokud se to nepotká s mikrovlnkou, a varnou konvicí naráz tak by to teoreticky mohlo stačit.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Klima = 11A, rychlovarná konvice = 9A, pračka = 9A. A máte problém. Já myslím, že po prvním parném létě ještě rád seknete do zdi.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.07.2010, 18:11
Klima = 11A, ........


No, velikost jištění jistě určil výrobce ve své dokumentaci. Většinou to bude zřejmě C16/1, nebo možná i C13/1. Tam se dočtete i proud, který poteče do klimatizace během provozu a další montážní a připojovací podmínky. Předpokládám i to, že pokud zařízení nenainstaluje osoba s patřičným oprávněním, tak není žádná záruka.

Samořejmě půjde i o vaše prority. Pokud vám bude postačovat to, co vám klima nechá z hlavního jističe, tak proč ne. Určitě si i to kafe budete moci uvařit.  ;) . Jediný problém by mohl nastat, kdyby se najednou seplo třeba PC a klima. Proudový náraz by s největší pravděpodobností vybavil hlavní jistič. Navíc třeba podpořený pračkou, myčkou, rychlovarkou, nebo tak podobně. Ale v principu by to nemělo dělat problémy. Třeba se budete muset naučit v případě puštěné klimy to, že se v tu dobu nepere a zároveň nevaří kafe, nebo nepoužívá myčka.
Osobně bych to zřejmě upravil včetně přívodu a hlavního jističe, alevyloženě potřeba to jistě nebude. Spíše jde o komfort.

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Michal Slabý

1/32 A, vám nepovolí téměř určitě. Jak podle připojovacích podmínek, tak podle normy. Taky se mi nezdá těch 2x 16mm2, jste si jistý? Ten souběh by se dal vyřešit nějakou regulací, ale chce to důkladnou rozvahu.
Revize E1B

Martin Šedivý

PRE nepovolí pro bytový odběr ani 3x32A. A to jsou přívody dostatečně dimenzovány. Už aby na ně někdo došlápnul. PRE= (zle)

Tomáš Friedl

Těch 2x16AYKY ještě prověřím (už jsem se dlouho do bytové rozvodnice nedíval), zda to není jen 2x10. Nevíte zda bývá v panelácích (Praha Řepy 80. léta) rešen přívod od elektroměru do bytu trubkou nebo vedenim zamatlanym někde do panelu? To by pak asi nebyl problém protáhnout 3 fáz. přívod v Cu. Uvidím jak dopadnu na PRE, žádám totiž o tarif na telepné čerpadlo (zatím se totiž zdá, že by se při ceně dálkového topení vyplatilo klimou i topit), pak by byl ale problém s jističem ještě větší, protože přeci jen topení by v zimě asi jelo větší část dne než klima v létě. Klima lze dát podle výrobce na jistič C13A nebo B16A. Navic při žádosti chce PRE deklarovat současný příkon spotřebičů + nové klimy. A když si vezmu Pračka+Myčka+Trouba+mirovlnka+konvice+žehlička+infrak+klima= 15kW = 65A, tak by asi museli při zachování 1x25A přimhouřit i kuří oko. Dovedl by mi někdo ze zdejších odborníků orientačně spočítat, kolik by tak cca stálo předělání přívodu? Elměr je asi 3m od bytové rozvodnice. Ta už je nová s novými jističi.

Michal Slabý

Vaše řešení je v panelovém domě dost ojedinělé. Nejde jen o přívod do vašeho bytu, ale o celkové HDV, jeho kvalitu a rezervu v příkonu na hlavním trafu. Sazba na tepelné čerpadlo slouží k něčemu jinému, než se snažíte mít vy a domnívám se, že asi neuspějete. Přívodní kabely do bytu jsou uloženy v dutinách panelu a pro nový přívod je lepší venkovní trasa. Jestli je ten dům z 80-tých let, tak ten přívod může být i 2x6mm2. Když PRE přesvědčíte, tak by vám mohli za určitých podmínek povolit 3x25A. Možná by stálo, než se do něčeho pustíte, nebo si něco koupíte, pozvat si domů RT, který spolupracuje z PRE a ten by vám měl spoustu věcí vyjasnit a dohodnout další postup.
Revize E1B