• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak pravidelně revidovat správnou funkci proudového chrániče ?

Started by vaclav.konopnik, 01.08.2010, 15:44

previous topic - next topic

vaclav.konopnik

Jakým způsobem pravidelně a správně revidovat bezpečnou funkci proudového chrániče, v určitých intervalech ?



#102#

Jiří Schwarz

Výrobce chrániče zpravidla doporučuje nějaký cyklus zkoušení chrániče tlačítkem.

V rámci revize je provedeno měření chrániče, např. EUROTEST 61557 dokáže postupně zvyšovat reziduální proud a měřit čas vypnutí, proud při kterém došlo k vypnutí, teoretické dotykové napětí na neživé části při vypnutí,...
Základní perioda pro revize rozvodů, kde se dá očekávat nasazení chrániče, je 5 let, pokud není nějaký důvod cyklus zkrátit (např. školy, hotely,...)

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Šohajda

Pokud nejste elektrikář tak tlačítkem na chrániči v termínech určených v návodě výrobce...
Pokud jste elektrikář tak podle ČSN 33 2000-6.. (norm)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...