• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.

Started by David Kratina, 15.08.2010, 10:15

previous topic - next topic

David Kratina

Je a popřípade jak je možné zapojit 7 světel pomocí 2 pohybových senzorů.



#106#

Lukáš Rotrekl

1. Ne pomocí senzorů to nepůjde
2. budete muset použít nějakou kabeláž a nářadí  ;D

A teď nám zkuste říct, co od toho očekáváte (jak to má fungovat.)? Pak třeba budeme schopni poradit...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

David Kratina

Moje představa je taková:
- pokud přijdu "vrátkama" nebo z domu sepne se senzor u vrátek a rosvítí všech 7 svetel najednou
- pokud otevřu vrata pro vjezd sepne senzor u vjezdu a rosvítí všech 7 svetel najednou

Protože jsou vysázeny u vjezdu i vchodu keře jeden senzor je málo a "nepojme" celý prostor a proto bych chtěl použít 2ks.Je jedno jeslti půjdu z prava nebo leva ale vždycky se musí rozsvítit všechy světla.

Snad jsem to popsal pochopitelně  :)

Jirka Š. Svejkovský

Do rozvaděče osvětlení doinstalujete stykač pro spínání osvětlení. Pohybové senzory zavedete do ovládacího obvodu stykače. Můžete obvod doplnit i o spínání jedním nebo několika tlačítky (relé stiskem zapni, stiskem vypni). Doplnil bych ještě soumrakový spínač pro blokování osvětlení ve dne (pokud to neumí pohybové sensory).
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Lukáš Rotrekl

Teď už ano.  ;)
Toto není technicky problém. Je to v podstatě paraelní spojení spínačů. Možná by bylo vhodné doplnit to nějakým silovým spínacím prvkem aby to nebylo spínáno přímo kontakty čidel. Nelze použít "dvoudrátové" senzory.
Další technický postup rozepisovat nebudu, protože pokud to dále nedokážete namyslet sám, nechte to vč. práce na odbornících...
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.