• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Co musí obsahovat existující hlavní rozvodnice, aby mi ČEZ připojil HDO?

Started by jbb, 11.08.2010, 09:03

previous topic - next topic

jbb

Minule jste mi tu pomohli, tak se dovoluji zeptat na další...  ::)
Mám existující hlavní rozvodnici na stěně rodinného, tato obsahuje vlevo zaplombovanou část pro hlavní jistič a hodiny a vpravo moje jističe (které mi odjišťují podružné rozvaděče rozmístěné po objektu).
Vzhledem k ceně tarifů a vzhledem k tomu, že jsem v rámci postupující rekonstrukce postupně rozmístil po domku bojlery, podlahové elektrovytápění a chystám se i na elektrokotel, zažádal jsem si o dvoutarif D45d. Z hlavní rozvodnice mám už do jednotlivých podružných vytažené CYKY 3x1,5 a použiji k signalizaci modrou pro PV a přeznačenou žlutou pro TUV. Zatím mi tedy všechny tři signální CYKY končí v pravé části hlavní skříně. Vedle hl. jističe 3x 25A už mám i prázdný 6A.
Co ještě musím (po elektrické stránce) udělat, aby technik od Čezu připojil HDO? Pospojovat signální vodiče přes Wago či můstky? Dotáhnout to vlevo pod hodiny? Nějak jinak to označit a popsat? Vím, že budou chtít i revizi hl. rozvaděče, tu si zajistím, ale práci si chci (vzhledem k ceně) udělat sám, tak bych to měl rád vpořádku.


#106#

Miroš Jan

TO: jbb
V prvé řadě musíte počkat na vyjádření dodavatele el. Energie, zda vám povolí tarif D45d. Dále se musí provést úprava stávajícího elektroměrového rozvaděče, pro montáž přijímače HDO. Schéma lze stáhnout ze stránek dodavatele. Pokud jste to nikdy nedělal, nedoporučuji vám tuto úpravu dělat, nehledě na to že zřejmě nejste elektrikář, neboť i mnohým kolegům dává tato úprava pořádně zabrat. :(
Nepíšete jak velký je elektroměrový rozvaděč, zda se tam vejde přijímač HDO?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

jbb

S ČeZem jsem v jednání, už jsem jim odeslal zpět návrh smlouvy...
Rozvaděč je velký dost, levá část má dvě posice na el.hodiny, osazené jsou samozřejmě jen jedny (už máme takové ty nové digitální, dvojtarifní).
Schéma mám stažené a snad ho i chápu, ten 6A jistič jsem vedle 3f25 domáčkl v době, kdy jsme měli rozplombováno kvůli vyměně kabelu nožovky<->hl. skříň. Jde mi o to, zda-li stačí prostrčit za hodiny ten (nějak označený?) signální kabel (tedy, mám si své tři signálky spojit? A raději můstky, nebo wagovkami?) či musím doplnit ještě nějakou kabeláž...

Miroš Jan

TO: jbb
Nejdřív píšete, že schéma snad chápete, a vzápětí nevíte co s těma signálníma kabelama?  :-\
Potřebujete jeden světlomodrý vodič na boiler, a jeden světlomodrý vodič na přímotopnou sazbu. Tyto vodiče musejí být zavedeno do místa svorkovnice přijímače HDO.
:)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

jbb

Schéma chápu, ale jde mi o to, co natahuje ČEZ a co já... Že signální kabely pod HDO, dobře - mám vodiče nějak označit? stačí PV a TUV? A musím k budoucímu HDOčku tahat kabel přes ten 6A jistič? Nebo to si ČEZ při instalaci HDO udělá sám?

MilanKnop

ČEZ kromě osazení elměru a HDO neudělá nic, všechno je na vás včetně revize. Ještě upozorňuju, že v případě změny sazby se jedná o rekonstrukci, a tak nastudujte nejnovější Připojovací podmínky pro osazení měřících zařízení v odběrných místech abyste nebyl nepříjemně překvapen až vám technik ČEZ Měření odmítne osadit HDO a napíše že odběrné místo neodpovídá připojovacím podmínkám.
Nejlepší by bylo nechat si to udělat od někoho kdo to umí.

František Šohajda

TO:MilanKnop

Chci se zeptat co je to za označení "TT 00"? /odbočím od tématu/

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

MilanKnop

Autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb

František Šohajda

RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

jbb

Quote from: MilanKnop on 11.08.2010, 13:31
Nejlepší by bylo nechat si to udělat od někoho kdo to umí.

Ano, máte samozřejmě pravdu, nejlepší je svěřit se do rukou odborníků a to pokud možno úplně ve všem. K tomu mi ovšem chybí maličkost - tiskárna na peníze  ;D Zrovna dnes jsme si v práci s kolegy říkali, že je smutné, že při své profesi o weekendu vylezu na střechu, protože je mi líto dvou tisícovek, za které by mi místní ožungři vyměnili pár tašek a přelaťovali pár prohnilých latí. Jen na svém RD jsem za těch pět let postupné rekonstrukce zatím koupil elektromateriál cca za 50 tisíc. Kolik by si řekl elektrikář, kdyby tu ty kabely ukládal a jističe a vypínače šrouboval a nacvakával?
A to už vůbec nemluvím o skutečnosti, že odborníci, nejsou-li hlídáni, také vyvedou občas věci. Ať zůstaneme u elektriky:
- kamarád, VŠ elektro - perla č. 1. "na ten ovládák se vyser, kdo dneska potřebuje dvoutarif"... po dvou letech jsem radostně dosekával kabely... Perla č. 2. "to je dobrý, to to utáhne" - jaksi pozapomněl, že norma hovoří o 10 zásuvkách / jistič... Takže opět, sekal jsem sekal...
- známý, vyučený elektrikář - rozhodl se mi ukázat, jak správně zapojit zásuvku - modrý kabel chtěl vyštípnout, že přece "dva stačej"...
- firma na montování rolet, vyučený elektrikář - tak úspěšně zapojoval, až připojil fázi na nulák wagovkou na tvrdo a přepálil i nožovky na patě objektu...
Mám pokračovat?  :D
A zpět k dotazu - musím si tedy natáhnout i CY od té 6A směrem k hodinám, když je to hned vedle?

Oliver Mička

Tak k tomu co tam máte budete potrebovat par veci
Istič B6/1 na ovládanie HDO - ten je váš .
Vodiče CY 1,5 modrý a čierný
Radovú svorku na DIN lištu do 4nmm2 (na prepojenie modrého vodiča s káblom CYKY 2Dx1,5 k ovládaniu stykača)
Malé navlikavacie štítky na káble.
Zapojte to presne podla schémy zapojenia 2 tarifu aj s označením vodičovm privolajte si revizného technika a ten vám povie čo a ako.
Potom si nezabudnite pred stykač na boiler fázu do neho istit ističom treba B2/1 alebo C2/1 .
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Michal Slabý

Běžte se podívat do nějakého velkoskladu s elektro materiálem a poproste je, ať vám ukaží nějaký rozvaděč pro ČEZ. Jsou už vyvázané, tak to okoukněte.
Revize E1B

Václav 3

to Milan Knop:

Velice se mi líbil váš výčet typických neznalostí kolegů, se kterými se setkávám dnes a denně a ještě je obvykle napravuji.

K Vašemu problému:

Vstupte na stránky distributora cezdistibuce.cz/cs/technicke informace a nalistujte si tam přesné schéma zapojení odběrného místa pro tarif D45d - schémata jsou aktuální, velice dobře zpracované i s barvami a pořadím vodičů a v textu najdete i požadované průřezy ovládacích a pomocných vodičů. Dále tam najdete i minimální rozměry rozvaděče nebo skříně pro elměrnou desku. Soudě podle Vašeho profilu, neměl byste mít problém zapojení připravit. Počítejte s tím, že většina techniků distributora jsou slečinky, které neudělají nic víc, než musí, t.j. osadí elměr a HDO na přesně připravené vývody, u HDO je třeba ještě označit u tohoto tarifu, který ovl. vodič je pro přímotop a který pro TUV.


Václav 3

Omlouvám se pánům Knopovi a JBB, nějak se mi jejich příspěvky slily v jeden, asi vinou pozdní hodiny. Takže předpokládám, že si každý z nich vybere tu svoji část.

Miloslav Dunda

Tiskárnu na peníze si musíte někde sehnat. Už jenom ten rozměr rozvaděče, že veliký je dost a je pro dva elektroměry vypovídá něco o tom, že o tom nemáte ani páru. Sám to dokupy nedáte. Ono totiž nejde jenom  o to místo v rozvaděči, ale jsou tam potřeba i další technická řešení.

jbb

Quote from: Miloslav Dunda on 15.08.2010, 03:26
Tiskárnu na peníze si musíte někde sehnat. Už jenom ten rozměr rozvaděče, že veliký je dost a je pro dva elektroměry vypovídá něco o tom, že o tom nemáte ani páru. Sám to dokupy nedáte. Ono totiž nejde jenom  o to místo v rozvaděči, ale jsou tam potřeba i další technická řešení.

Pane Dunda, za takovouhle odpověď vážně děkuji. Hned běžím k nějakému elektroodborníkovi, pak budu pokračovat k pokrývači (do domu když teče, to je hrůza!), pak k nějakému počítačovému odborníkovi (ten Tvůj server si strč do zadku, chce to něco kvalitnějšího než co jsi ubastlil!), pak třeba i k pokojovému malíři (tady jsou vidět kocoury, to je hrůza!), atd...
Ne, vážně. Myslím, že s pomocí Vašich kolegů, kteří jsou sdílnější a nemají potřebu univerzální odpovědi ("to nezvládneš"), již mám dost informací. A vás prosím, abyste si takovéhle odpovědi snad raději nechával pro sebe. Nikomu tím nepomůžete, jen si pohoníte ego.