Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?

Started by pajamyki, 06.09.2010, 01:12

previous topic - next topic

pajamyki

Je možno použít CYKY-J 3x2,5mm pro rozvod 1f 230V v zás. rozvodech
anebo jsem nucen použít CYKYLo 3x2,5mm?

Jedná se o pokládku pod omítku.
To samé mě čeká se světelným okruhem.
Je možné použití tohoto kulatého kabelu s izolací v parametrech CYKY-J 3x1,5mm?
Kladu důraz na vhodnost dle různých ČSN, které z paměti neznám. Jde mi o to, aby to pak revizní technik schválil a neměl vůči tomu výhrady.

Jirka Š. Svejkovský

Kabel CYKY má o něco lepší parametry než CYKYLo (vyšší mechanickou odolnost), takže nic nezkazíte, pokud ho použijete.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

QuoteJedná se o pokládku pod omítku.


Podle výšky omítky....CYKY-J má trochu větší tloušťku.
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: František Šohajda on 06.09.2010, 09:10
Podle výšky omítky....CYKY-J má trochu větší tloušťku.

3x2,5 má 2x větší tloušťku (5 mm / 10 mm)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hasala

Jak bylo řečeno kabel CYKY má lepší mechanické vlastnosti, vodič CYKYLO má zase trochu lepší parametry, co týká zatížitelnosti.
Vodiče CYKYLO se dají použít tam, kde je celá trasa uložená pod omítkou. Pracuje se s nimi lépe, zabírají méně místa v krabicích nebo v rozvodnicích.
Pokud je ovšem třeba jen část vedení uložená jinak než pod omítkou (v podlaze, v podhledech, v dutinách sádrokartonových příček apod.), potom je vhodnější použít kabel CYKY.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rudolf Šála

Nejpraktičtější je CYKYLo a to 3x1,5  pro napájení světel na stropě.   :)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Rudolf Šála on 06.09.2010, 18:58
Nejpraktičtější je CYKYLo a to 3x1,5  pro napájení světel na stropě.   :)

Ovšem nikoliv v podhledu ;)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Rudolf Šála

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 06.09.2010, 19:04
Ovšem nikoliv v podhledu ;)


Samozřejmě, to bych jinak musel být ''nezodpovědné čuňátko''  ;D
Měl jsem namysli podbíjené, hurdeskové a betonové  ;)

Oliver Mička

Záleží hlavne od miesta ktoré mate v tej drážke.
CYKYLo-J máte 5mm hrubý
CYKY-J je asi 10-12 mm hrubý.

Určite na zásuvkový okruh tahať 3x2,5 a istiť ho B16/1 ističom
CYKY 3x1,5 môžete istit maximálne 13A ističom ,a na zásuvkový okruh ho nedoporučujem.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.