Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?

Started by tatahub, 10.10.2010, 18:03

previous topic - next topic

tatahub

Pokud použiji svodič třídy 1, který sráží na výstupu cca.na 1500V
(dle normy stačí na 4kV)
a připojím ho 1m z/ž 35mm bude to velká chyba?

(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?

Jiří Schwarz

Napětí na chráněném okruhu je jedna věc. Je ale ještě další důvod k omezení délky vodičů
1) při průchodu velkého proudu (např. při svedení bleskového výboje) působí na vodič velká elektrodynamická síla, která se snaží vodič narovnat.
2) elektrodynamická síla způsobí, že se vodiče navzájem přitajují nebo odpuzují podle toho "jakým směrem" jimi prochází proud a jak je orientované elektromagneticképole kolem vodičů

Pak je otázkou proč má být vodič delší a jak bude veden, aby ochrana nebyla "na jedno použití" a aby to "nezbouralo část rozvaděče" mechanicky.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Milan Illek


Fuk Tomáš

Quote from: Jan Hájek on 10.10.2010, 22:35
Pozor dle ČSN 33 2000-5-534 by tato hodnota měla být 2,5 kV.


Přesto škoda každé desetiny kV, která je zbytečně navíc.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jaroslav Ratiborský

Quote from: tatahub on 10.10.2010, 18:03
Pokud použiji svodič třídy 1, který sráží na výstupu cca.na 1500V
(dle normy stačí na 4kV)
a připojím ho 1m z/ž 35mm bude to velká chyba?

(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?

Já bych ještě kouknul do ČSN 332000-4-443 ed.2 čl.443.3.1-tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.Většinou jde o městskou zástavbu,kde jsou všechny přívody do objektů uloženy v zemi a po té zvážil,zda je nutné se zabývat  ochranou před atmosférickým přepětí . 

Jan Hájek

Quote from: tatahub on 10.10.2010, 18:03
(1m při uvažování 100kA blesku nám přidá cca.1kV),
tj.za svodičem bude v nejhorším případě 2500V,
prošlo by takové zapojení revizí?


Quote from: Fuk Tomáš on 11.10.2010, 01:06
Přesto škoda každé desetiny kV, která je zbytečně navíc.


Já bych na takovéto výpočty moc nespoléhal i tato hodnota délky přívodu je maximální odsouhlasená, tzn. v podstatě odhlasovaná při tvoření norem jako to, nad čím jde mávnout rukou.
Pokud to dodržím a něco bude poškozeno, budou se mne maximálně ptát, proč jsem nebyl lepší než norma.
Pokud to nedodržím, budu muset prokázat, že to kvůli tomu neodešlo a to už je jiné kafe.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!