• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 22:07

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak správně udělat LPS na kompaktní čerpací stanici LPG?

Started by Vít Rotrekl, 13.10.2010, 16:27

previous topic - next topic

Vít Rotrekl

 V příloze posílám foto s takovou typickou kompaktní čerpací stanicí LPG (kompletní celek na rámu výdejní stojan, čerpadlo, zásobník, dále jen kompakt). A rád bych znal vaše názory na tuto problematiku.

Jak jsem k tomu došel? Učím se na zkoušky na RT na rozšíření na "B" (výbuchy) a při studování 62305 jsem došel k názoru že nejlepší by bylo provést oddálené svody se závěsnými lany nad kompaktem. Nejlépe asi v každém rohu jeden.

Při staré 34 1390 to bylo jednodušší. Výrobce měl dokladováno, že kompatu nic neudělá přímý zasah bleskem (na fotce je starší model s jímačem, novější model už toto dle výrobce nepotřebuje). Tudíž nádrž mohla být použita jako "vodič" svodu s tím že je na dvou místech připojena na uzemnění.
Ale dnes při čtení 62305-3 jsem se dočetl v příloze D že svody by měly být min 1m od nebezpečných míst. Což asi nebude jednoduché zařídit.


Prosím neodpovídejte mě odpověďmi typu co říká projekt. Řeším to více méně v teoretické rovině (zatím), protože je velká pravděpodobnost že na podobném zařízení budu provádět revize (pakliže uspěji zítra u zkoušek).
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)