Mám chatu připojenou na 3f. siť.
Podle smlouvy od čezu tarif D, jistič 3x25A.
U elektroměru mám opravdu 3f. jistič 25A,
ale když otevřu HDS mám tam 3 šroubovací keramické pojistky 20A.
A větší tam nejdou namontovat.

Je to správně?


Jaroslav Borovec

Na to odpoví kvalifikovaně elektrikář namístě.
Ta 20A pojistka limituje proud do stávajících průřezů v chatce.
Navyšování hodnoty hlavní pojistky vždy po konzultaci svéprávným elektrikářem namístě!

Pavel Ryšavý

Pravděpodobně je pojistka osazena vymezovacím kroužkem, který brání osazení patrony vyšší amperáže.
Pro elektrikáře je výměna otázkou cca 20minut.
Nedoporučuji dělat si to sám, u přípojky je obvykle nemožné dosáhnout vypnutí, a bude se to dělat pod napětím. Kromě toho pojistková skříň by měla být v majetku energetiky, a než to někdo začne předělávat, bylo by vhodné popřemýšlet, jestli to zvládne kabel přípojky (ty pojistky jsou tam pro ochranu přívodního kabelu)

Z výše uvedeného plyne: Obraťte se na energetiku, ať si to dají do pořádku, brání vám ve využívání nasmlouvané služby.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jirka Š. Svejkovský

Čemu říkáte HDS? Je před nebo za elektroměrem?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Michal Růžička

Je před elekroměrem.

Otázku "Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?" jsem nepsal já, ale nějaký admin/moderátor změnil můj původní nadpis.

Chápu to dobře, že hodnota jističe a pojistek by měla být stejná - 25A.

Chata teď pujde do rekonstrukce, taže se budou upravovat i nedostatky elektriky.





Jaroslav Borovec

Quote from: Michal Růžička on 20.09.2010, 13:38
Otázku "Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?" jsem nepsal já, ale nějaký admin/moderátor změnil můj původní nadpis.


Pokud byste zadal otázku správně nemusí se moderátoři vysilovat.

Pavel Horský

Quote from: Michal Růžička on 20.09.2010, 13:38
Chápu to dobře, že hodnota jističe a pojistek by měla být stejná - 25A.


Nechápete.
Pojistky v HDS musí být min. o stupeň vyšší. Pokud máte na chatě ještě starou litinovou pojistkovou skříň, která byla určena do 25A (je to na ní vytlačené), pak se musí skříň vyměnit za novou.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jirka Š. Svejkovský

Pokud jste si zaplatil u distributora příkon 25A a jste v HDS omezen pojistkami 20A okrádáte sám sebe (vyhodil jste 2.500 Kč). Zajděte za distributorem a požádejte jej o nápravu, je to jeho majetek. Tady vám moc nepomůžem.
PS: Možná bude chtít úhradu nákladů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Marek Lukavský

Ano, HDS řeší distributor a také až do HDS je to jeho starost. Obvykle se platí při navýšení rezervovaného příkonu již zmiňovaných 500,-Kč/1A. Jestli jste Vy nebo někdo před Vámi požádal o navýšení, možná je tato akce pouze "nedotažena" do konce. V mém případě provedli výměnu HDS (tedy i pojistek) až jako poslední krok.