Je možné přesunutí rozvaděče z chodby do garáže?

Started by syky, 24.09.2010, 17:17

previous topic - next topic

syky

24.09.2010, 17:17 Last Edit: 23.10.2010, 00:29 by Jaroslav Borovec
Je možné přesunutí rozvaděč z chodby do garáže v novostavbě?
Jde vlastně o přístup v chodbě se nám to nehodí.

Pavel Stránský 111

Domluvil bych se s projektantem, který vám elektroinstalaci navrhoval. Já  to považuji za nepraktické v garáži bývá extra malý rozvaděč pro garáž a nějaké technické zázemí, ale pro celý dům mi to přijde minimálně nepraktické.

Pavel Ryšavý

V chodbě bude skříň nebo zrcadlo, že?
Pokud to ještě není realizované, obraťte se na projektanta Vaší elektriky, a určitě najdete jiné místo (nemusí to být jenom garáž)
Pokud je elektrika hotová a nemáte domek "holobyt edition" pak přesouvání rozvaděče a spojkování několika desítek kabelu vám pěkne prodraží stavbu, spojky taky nějaké místo zaberou, a zanášíte si do obvodu možné místo poruchy.
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Jan Franěk

Samozřejmě to možné je. Máto nějaké své neduhy, třeba jako horší dostupnost v případě poruchy, ale není to nic, proti ničemu. Nechte to projektanta upravit a montážní firmu předělat cenovou nabídku. Aby jste pak na konci nebyl nemile překvapen. Hlavně jednejte rychle, než elektrikáři natahají většinu kabelů jinam. Napojování je nemilé a hlavně může být zdrojem možných poruch, jak už psali kolegové.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Václav Pešek

to už je snazší to zrcadlo udělat na panty, aby se za něj mohlo... není to asi půlně košer, ale na druhou stranu to bude nejdostupnější....

jinak spoj, poruch zdroj... projektant s elektrikářem se z tohoto nápadu možná okotí :)