Je nutné odpínat nulový vodič v rozvaděči s nebezpečím výbuchu?

Started by marastinho, 24.09.2010, 08:22

previous topic - next topic

marastinho

Je podle nějaké normy dané, že by se měl odpínat nulový vodič v rozvaděči, který napájí technologii ve výbušném prostředí? Jedná se o výbušný prach.

Petr Mužík

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Aleš Dobrovolný

Upřesním:
pro výbušné prostředí je to ČSN EN 60079-14 ed3 kapitola 8 - Nouzové bezpečnostní vypínání a elektrické odpojení.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net