• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 10:03

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký je rozdíl mezi charakteristikami jističů B, C, D?

Started by lukas mergl, 09.07.2006, 18:11

previous topic - next topic

lukas mergl

jaky je mezi nimi rozdil? moje info je takove ze B vydrzi 6-nasobek In do 7sekund                        C vydrzi 10-nas.   In do 6s                             D vydrzi 20-nas.   In do 5s  a co treba A char.  prosim o doplneni a upresneni...


Jiří Fuksa

Každý výrobce dodává ke svým výrobkům vypínací charakteristiku (tj. závislost vypínacího proudu na čase), ve které najdete patřičné údaje.
Obecně nelze na vaší otázku odpovědět.


Jaroslav Hasala

Obecně lze říci, že chakteristika B je určená pro jištění vedení nebo spotřebičů bez proudového rázu při zapnutí, chakteriska D je určená pro jištění motorů nebo jiných spotřebičů s proudovým rázem.


No a chakteristika C je něco mezi.


Označení B, C, D odpovídá dřívějšímu značení L(V), U a M.


jistič B vydrží krátkodobě pětinásobek jmenovitého proudu, C desetinásobek, D dvacetinásobek.


 


Jiří Schwarz

to mergl:
ty násobky jmenovitého proudu, které uvádíte, jsou pro rychlé vypnutí, do 0,4 vteřiny, dle ČSN 33 2000-4-41, pro zařízení držená za provozu v ruce.
Jistič s charakteristikou A jsem ještě v ruce neměl, nevím, jestli se to vyrábí.

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Petr Doležal

Možná napoví obrázek. Nejmenší proud zkratové spouště je pro B, největší pro D. Jsou tam vloženy jističe 10A. 
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Fuksa

TO: Hasala
Nejsou náhodou charakteristiky B, C a D charakterisiky pro vedení?


Štefan Beláň

Vypínací charakteristiky, neboli meze vypínacích proudů, jsou uvedené v ČSN EN 60898 (35 4170). Společná hodnota pro všechny charakteristiky (B, C, D) je, že jistič nesmí vypnout do 0,1 s,  při 3xIn pro "B", 5xIn pro "C" a 10xIn pro "D".


Časy, do kdy musí jistič vypnout, jsou rozdílné podle charakteristiky a velikosti jmenovité hodnoty.

Chránič chrání - jistič jistí.

lukas mergl


Petr Doležal

S křížkem po funuse:
Ohledně neexistence charakteristiky A si myslím, že nebyla zavedena, aby se nepletla s A_mpéry
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

P. Rotrekl

Jistič s char. A jsem viděl na internetu v katalogu jednoho výrobce (už si nevzpomínám, kterého). Bylo napsáno, že jsou urřeny pro jištění citlivých elektronických zařízení.


Petr Doležal

Pane Rotrekle, jestli na to narazíte, dejte vědět, moc by mě to zajímalo. Když si uvědomím (tedy pokud je to alikvotní: citlivá elektronika-polovodiče), že jsou vyvinuty superrychlé pojistky specielně pro polovodiče a že jistič má jakési mechanické vybavování, tak by to mohla být konstruktérská zajímavost.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

P. Rotrekl

Pane Doležale. Bylo to v katalogu firmy Siemens. Když hledám dnes, nemůžu ho na stránkách Siemens najít. Ale mám ho stažený, a pošlu vám ho na email.


Petr Doležal

Díky, je to jasné. Jedná se jen o nízké nastavení elmg.spouště, takže v běžných instalacích z důvodů zapínacích proudových rázů prakticky nevidět. Odtud ta domněnka, že se to nevyrábí.
Člověk se učí pořád.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení


Štefan Beláň

TO: Doležal


 


Žádné slzy! Také jsem o charakteristice "A" slyšel nyní poprvé!


Díky pane Roman, katalog jsem si stáhl, je to pro mne novinka. Charakteristika A není uvedená v základní ČSN EN 60 898, ale v DIN VDE 0641 Teil 11.


 


Od Siemense je to už druhé překvapení. První byly 4pólové kombinované jističe s chráničem, tz. "jističochrániče".


 


P. S. Taky se musím stale učit!

Chránič chrání - jistič jistí.

Bittner Gerhard

Charakteristika "A" jističe pro polovodiče. Vyrábí třeba Siemens. Používají se pro jištění obvodů PLC v Automatizaci. Dával jsem je do rozvaděčů pro pracovní stroje.Jsou extrémně rychlé.