• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohu použít do zásuvek mobilní chrániče i v síti nulováním?

Started by Navratiljan, 04.10.2010, 19:14

previous topic - next topic

Navratiljan

Mohu použít do zásuvek chrániče-adaptéry pro ochranu spotřebičů, když mám dvouvodičovou instalaci, tudíž nemohu použít chránič v rozvodnici?

cronin

Myslite zasuvky z integrovanym elektronickym prudovym chranicom? Ano, presne na to su urcene. Pozor vsak na predradeny istic; tieto zasuvky nemusia byt nutne az na 16A. Nemozete uviest konkretny produkt, nech je jasne, o com sa bavime.

Navratiljan

Jde o zásuvky v pokoji, ve kterých jsou připojeny různé spotřebiče, PC, televize, Hi-fi, občas přímotop. Rozumíme si těma adaptérama, co vypadají nějak jako spínací hodiny?(mám namysli tvar).

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Navratiljan on 04.10.2010, 19:14
Mohu použít do zásuvek chrániče-adaptéry pro ochranu spotřebičů, když mám dvouvodičovou instalaci, tudíž nemohu použít chránič v rozvodnici?

Asi si nerozumíme. Proudový chránič nechrání spotřebiče, ale jejich uživatele. Vy myslíte přepěťovou ochranu, že? Tu, která vám ochrání elektroniku.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Navratiljan

Mám na mysli tento chránič.Prostě bych ho strčil do zásuvky(dvouvodičové) před spotřebiči.

Fuk Tomáš

Záměr použít něco takového je OK (jak píše kolega Svejkovský, je to pro ochranu osob, nikoli spotřebičů). Ten chránič na obrázku je ale určen pro německý trh - poohlédněte se po jiném.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jirka Š. Svejkovský

Chránič do zásuvky si vytvoří vlastní síť TN-S. Proto jej můžete použít i do zásuvky v instalaci TN-C.

Nevím, co je to za výrobek. Dejte si pozor na různé "akce". Často se prodávají chrániče, které svojí mizernou kvalitu dohánějí polovodičovým obvodem (zesilovačem). Ten potřebuje trvalé napájení. V okamžiku, kdy dojde k přerušení vodiče N, chránič přestane chránit. Vodič L vás pak může velmi nepříjemně vytrestat.

Typ vašeho chrániče by pomohl.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Fuk Tomáš

Tyhle přístrojky obvykle bývají totálně napěťově závislé - při ztrátě napájení (ať L, N nebo PEN) rozepnou.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Navratiljan

A třeba tento? Jak poznám jestli je pro německý trh nebo pro český. Prodejci to neuvádějí...

Fuk Tomáš

Vidíte tam pod víčkem ten ochranný kolík?

V Německu se používají pérka po stranách (Schuko), jak to vidíte na Vašem prvním obrázku.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Navratiljan


Navratiljan

Teď jsem koukal na internet, že jsou i zásuvky s proudovým chráničem. Tyto zásuvky jdou také použít u dvouvodičového vedení? Kdyby ano, nechal bych si je asi nainstalovat, vypadaly by lépe než ty adaptéry.

Fuk Tomáš

Pokud unesete cenu, tak je to rozhodně lepší řešení.
Jestli máte hliníkovou instalaci, bude asi trochu problém dostat tam vodiče a neulomit je.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)