• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?

Started by Pavol Randík89, 12.10.2010, 14:23

previous topic - next topic

Pavol Randík89

Jedno čidlo na začiatku chodby a druhé na konci chodby.
Jedná  sa my o to aby sa večer na chodbe zbytočne nesvietilo pokiaľ tam nikto nie je.
Hlavne deti zabúdajú zhasnúť.

Jiří Schwarz

Pokud jsou to čidla, která spínají pomocí kontaktu relé, neměl by být problém spojit kontakty 2 čidel paralelně. Je třeba "rozpitvat" zapojení, mít to ja jednom okruhu,...
A samozřejmě úpravou zařízení se stáváte výrobcem, s plnou zodpovědností za bezpečný provoz...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Martin Novák

Po nekolika ne zrovna pozitivnich zkusenostech s pohybovymi cidly uprednostnuju zapojeni dvou tlacitek na koncich chodby s impulznim rele nekde pod jednim z tlacitek. Volim impulzni rele s casovacem (treba SMR v rezimu h ). Jednim tlacitkem rozsvitim, druhym zhasnu a pokud decka zapomenou, zhasne se za X minut samo...


Jirka Š. Svejkovský

Pohybová čidla jsou celkem spolehlivá. Když škrtnete supermarketová, nejdražší a hlavně nejlevnější, budou vám sloužit dlouho.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Antonín Vaněk

Ano, jde použít 2 čidla na 1 svítidlo. Je třeba použít čidla ve kterých je relé.

Antonín Vaněk

Zapomněl jsem dodat že není nutná úprava čidel jak píše p.Schwarz.