Je možné jistit jednofázový spotřebič třífázovým jističem ?

Started by rx, 21.10.2010, 08:26

previous topic - next topic

rx

Jde o zapojení topného tělesa 230V, ale variantně možnost připojit dvoufázově nebo třífázově.

Jiří Schwarz

Na takto položený dotaz je těžké dát jednoznačnou a jasnou odpověď.
Pokud výrobce má spotřebič upraven tak, že je více možností napájení, existují nějaká "pro a proti" pro jednotlivé varianty.
Jednofázové napájení - levnější jistič, u ceny kabelu záleží i na tom, jaký je to průřez, jak dlouhé vedení...
Třífázové napájení - nejlepší rozložení zátěže, není nutné navyšovat hodnotu hlavního jističe kvůli jedné fázi, není nutné "rozhazovat" další silné spotřebiče do zbývajících dvou fází,...

Chtělo by tpo mít před sebou "papír od výrobce", mít informace o hlavním jištění, mít informace o dalších spotřebičích s větším odběrem a pak by se dalo nějaké řešení doporučit.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Josef Pentoda

 Ano jde, ale za určitých podmínek: použijete jistič s charakteristikou B.
S možností regulace proudu / je opatřen kolečkem, kterým nastavíte vypínací proud/ jeho rozsah musí odpovídat i změně proudu při napětí 3x400V.
Na 230V bude přívod na A1 a odvod z C2 /ostatní svorky jističe jsou zapojeny v sérii/.  Při změně na na 3 fázové těleso odstraníte sériové propojení a snížíte proud na , který jistič reaguje , ale dobře počítejte. Nepoužijete 2 fázové připojení.
Daleko chytřejšíje u topných těles , ale je samostatné jištění každého tělwsa.