Jakou barvu má mít vodič N pro připojení elektroměru?

Started by Daniel Hudzík, 25.01.2011, 14:21

previous topic - next topic

Daniel Hudzík

25.01.2011, 14:21 Last Edit: 26.12.2011, 22:40 by Miroslav Minařík
Do podružného rozvádzača v sústave TN-C sa chystám pripojiť digitálny elektromer Merlin Gerin ME3.
Fazove vodice prechadzaju z hlavnej zbernice vodicmi CY 3 x 10mm2 cez istič B25 do vstupov elektromera, z vystupom kablom CYKY 4B10 ku "odberatelovy".
PEN vodic vystupneho kabla je pripojeny priamo na zbernicu PEN rozvadzaca (nechcem ho viest cez elektromer z dovodu moznej poruchy pri vypadnuti a pod)

Vodicom akej farby by som mal prepojit vstupnu svorku N eletromera so zbernicou PEN rozvadzaca?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Schwarz

Tohle by mohlo být na velikou diskusi, vodič N by měl být modrý, ale je to opravdu vodič N, když před elektroměrem a za elektroměrem je síť TN-C s vodičem PEN.

Takže modrou beru, ale kdyby to někdo zapojil vodičem zelenožlutým jako PEN, dokázal bych to vzít také jako použitelné řešení.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vladimír Přibyl

No jo, ono je to takové všeliké, on zde ten PEN máme rozdělen, N nám slouží pouze jako N tudíž světle modrý, ikdyž většinou je zž a já v tom problém taky tak nevidím.


Daniel Hudzík

Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Fuk Tomáš

Quote from: Daniel Hudzík on 25.01.2011, 19:47
Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?

Schéma z připojovacích podmínek ČEZ, přiložené kol. Doležalem, vám nestačí?
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Milan Hudec

Pánové, proč nad tímto spekulujete?
Jedná se přece o čistě pracovní vodič nulový - takže modrá.
Elektrony jdou do spotřebiče po tmavých vodičích (po novu i po šedém), tam se unaví a nazpátek chtějí po modrým, tak jim ho dopřejte.

Jan Franěk

Quote from: Daniel Hudzík on 25.01.2011, 19:47
Moze byt teda na pripojnici PEN pripojeny modry vodic?



ALe pokud máte průchozí PEN přes elektroměr, tak bych se vůbec nebál poruchy. Svorky pro N (u vás PEN) jsou jistě propojené. Nehrozí tam rozpojení v případě poruchy el. měru. nebo jiné tech závady. Proto se mi zdá zbytečné to řešit. U distributora PRE se to ani jinak nedělá. Tam to je dokemce takto přikázané zápojení. PEN přes elektroměr.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Malík

Quote from: Jan Franěk on 25.01.2011, 22:27

ALe pokud máte průchozí PEN přes elektroměr, tak bych se vůbec nebál poruchy. Svorky pro N (u vás PEN) jsou jistě propojené. Nehrozí tam rozpojení v případě poruchy el. měru. nebo jiné tech závady. Proto se mi zdá zbytečné to řešit. U distributora PRE se to ani jinak nedělá. Tam to je dokemce takto přikázané zápojení. PEN přes elektroměr.


U ČEZu např. nesmí procházet PEN přes elektroměr.
Jinak s tím místní technici, co tu jezdí, nemají nějaký závažný problém, jestli modrý nebo zž, už jsem viděl (a zapojoval) oboje.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jan Franěk

Quote from: Lukáš Malík on 25.01.2011, 22:49
U ČEZu např. nesmí procházet PEN přes elektroměr.
Jinak s tím místní technici, co tu jezdí, nemají nějaký závažný problém, jestli modrý nebo zž, už jsem viděl (a zapojoval) oboje.


Toho jsem si samozřejmě vědom, už jen proto, že se pohybuji právě v oblastech ČEZu. Zde se ale jedná o něco jiného. Jde o podružné měření, tedy jak jsem pochopil. Proto se na toto měření nevztahují žádné požadavky jednotlivých distributorů. Jen jsem poukázal na to, že i toto řešení je funkční, v pořádku a bez úprav, kde v siti TN-C máte najednou pár cm TN_S. Dle mého názoru to není  zcela potřebné a může to způsobit ve stávajícíh zapojeních zmatek. Něco jiného by ovšem bylo, pokud by se dále pokračovalo sítí TN-S a stávající rozvaděč by bylo potřeba přezbrojit.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lukáš Malík

Quote from: Jan Franěk on 25.01.2011, 23:08
Toho jsem si samozřejmě vědom, už jen proto, že se pohybuji právě v oblastech ČEZu. Zde se ale jedná o něco jiného. Jde o podružné měření, tedy jak jsem pochopil. Proto se na toto měření nevztahují žádné požadavky jednotlivých distributorů. Jen jsem poukázal na to, že i toto řešení je funkční, v pořádku a bez úprav, kde v siti TN-C máte najednou pár cm TN_S. Dle mého názoru to není  zcela potřebné a může to způsobit ve stávajícíh zapojeních zmatek. Něco jiného by ovšem bylo, pokud by se dále pokračovalo sítí TN-S a stávající rozvaděč by bylo potřeba přezbrojit.


Jasné, rychle čtu, toho podružného jsem si nevšiml. (doh)
V tom případě je celkem jedno, jakou barvou to bude, jestlii modrou nebo zž, tady se nic nepřikazuje, jen to správně zapojit.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

František Šohajda

Byl jsem pozván na novou výchozí revizi elměrového rozvaděče protože EON ho nepřipojil..!
Podívám se v soustavě TN-C byl do elektroměru z nul. můstku zelenožlutý vodič...!To bylo to proč to nepřipojili...!  Podle jejich zapojovacích propozic MUSÍ být barva modrá :-\
Přes to nejde vlak! :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Radek Červený

Pokud v síti TN-C je vodič PEN na svorkovnici smyčkován, musí tam být logicky zž ( neřešme teď požadavky distributorů na zapojení, mluvíme zde o podružném měření ).
Pokud je elektroměr připojen jedním pracovním vodičem na svorkovnici PEN, logicky by tam měla být modrá, protože se jedná o vodič pracovní a ne ochranný. Elektroměry jsou dnes v drtivé většině ve dvojté izolaci.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Illek

26.01.2011, 11:27 #13 Last Edit: 26.12.2011, 22:41 by Miroslav Minařík
Odpověď na otázku:
Barva N vodiče je modrá. Nezávisí na tom, zda se připojuje elektroměr či něco jiného.