Je bezpečnější zdvojit zž a m vodič coby PEN či instalovat v TN-S?

Started by tatahub, 02.10.2010, 19:39

previous topic - next topic

tatahub

Přívod do zahradní chatky -  ve venkovním stávajícím rozvaděči jištěn C13/1 , odtud kabel CYKY 3x1,5mm v zemi cca.20m , kabel ukončen v rozvaděči v chatce , dle norem je třeba vodiče N a PE rozdělit ve venkovním rozvaděči (ten je celý zapojen v TN-C) , není bezpečnější PEN ztuplovat a rozdělit až v chatce za proudochráničem na vstupu rozvaděče? Dva ochranné vodiče i když zároveň slouží jako pracovní je dle mého názoru větší bezpečnost,než pouze jeden čistě ochranný a druhý čistě pracovní.
Revidovat to nikdo nebude,neptám se na požadavky norem , spíše na Vaše názory co je lepší dle Vašich elektrozkušeností.

Jirka Š. Svejkovský

Máte v tom chaos.

Předpokládám, že jste použil kabel CYKY-J 3x1,5. Ten je vybaven vodiči černá, světlemodrá a zelenožlutá. Na počátku kabelu provedete rozdělení vodiče PEN na PE a N a dál už máte soustavu TN-S. Chránič zapojíte v pohodě.

Quote from: tatahub on 02.10.2010, 19:39
Dva ochranné vodiče i když zároveň slouží jako pracovní je dle mého názoru větší bezpečnost,než pouze jeden čistě ochranný a druhý čistě pracovní.

Kašlete na elektriku. Můžete být svému okolí nebezpečný. Věnujte se něčemu, čemu opravdu rozumíte.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Filip Scheithauer

nevím ale podle zkušeností pokud do venkovního rozvaděče instalujete prouďák tak pro
zbylé rozvody je jasno ve ven. zorvaděči TN-C(L1+ PEN) po instalaci prodového chrániče
L1+PE+N ale hlavně dát pozor ať se vám PE a N nikde nespojí zpět na PEN jinak to ztrácí učinek
a funkci

Rudolf Šála

Quote from: Filip Scheithauer on 02.10.2010, 23:16
nevím ale podle zkušeností pokud do venkovního rozvaděče instalujete prouďák tak pro
zbylé rozvody je jasno ve ven. zorvaděči TN-C(L1+ PEN) po instalaci prodového chrániče
L1+PE+N ale hlavně dát pozor ať se vám PE a N nikde nespojí zpět na PEN jinak to ztrácí učinek
a funkci


Spojením PE a N zachráničem při zatížení strácí provozu schopnost celá instalace za tím chráničem...

Jiří Schwarz

Vodič PEN by měl mít průřez minimálně 10mm2 Cu. To se ze 2 vodičů po 1,5mm2 asi nesloží...

Jak s "přizemněním" bodu rozdělení, pokud by byl až v chatce?

Pak bychom se ještě mohli zamýšlet pro jaké spotřebiče to tam bude, jestli tam nebude velký úbytek napětí...

Taky je otázkou jestli je to v "zóně hlavního pospojování", jestli je vhodné tahat tam PE vodič průřezu jen 1,5mm2, jestli by to nechtělo zakopat uzemnění a zapojit to jako síť TT...
-----------

Jinak bych dokázal "pochopit" myšlenku, že v pevné části instalace se "zdvojí" vodič PEN z důvodu větší spolehlivosti... I když "norma to tak nechce"
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Borovec