Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?

Started by Roman Kopecký, 21.10.2010, 11:17

previous topic - next topic

Ján Pitoňák

To Rajmont: Prikladám náčrt, z ktorého by mali byť zrejme moje predchádzajúce vyjadrenia, resp. pripomienky k Vášmu výpočtu. Vychádzal som z hodnôt uvedených vo Vašom príklade.

Roman Kopecký

,
opsal jsem údaje ze štítku toho generátoru:
22kW  50Hz
D/Y  400/690 V    37,5/21,5 A
cos (fí) 0,85
Q/R  0396   10/00
Rot.kl.   I.Cl.   F  S1    30601 3670/60 min -1

Když čtu, jaké komplikace to přináší (myslím kompenzace při ostrovním provozu), obrátím se ještě na E.On, třeba pro kogeneračku nějakou kapacitu sítě "vyšťourají", obzvášť, když často využiji celou výrobní kapacitu generátoru.

Mohli byste mi přesto vypočítat jakou kondenzátorovou baterii budu potřebovat, pokud bude generátor zatěžován v průběhu dne řekněme od 10 do 100%.

Děkuji

Ján Pitoňák

Quote from: Roman Kopecký on 26.10.2010, 11:45
Mohli byste mi přesto vypočítat jakou kondenzátorovou baterii budu potřebovat, pokud bude generátor zatěžován v průběhu dne řekněme od 10 do 100%.

Pri uvažovaní 100% záťaže a učinníku záťaže 0,96 čo je celkom reálne, by ste mal podľa vzoru p. Rajmonta použiť kondenzátory o kapacite 7,2kVAr. Podľa mňa by ste však mal použiť kondenzátory o kapacite 20kVAr. Môžete teda experimentovať. Pod 14kVAr by som však určite nešiel.
Osobne som však toho názoru, že ak je možné sa vyhnúť ostrovnej prevádzke,  pripojil by som radšej asynchrónny generátor k sieti. Vyhnete sa tak mnohým problémom.
Pri pripájaní k sieti však musíte rátať s prúdovými rázmi cca 200A až 250A, ktoré spôsobia v sieti veľmi hlboké poklesy napätia, ak nebude k dispozícii dostatočný skratový výkon. Bolo by vhodné aby skratový výkon v mieste pripojenia generátora dosahoval aspoň 1MVA. 

Roman Kopecký

Dneska jsem koukal do ovládací skříně té kogenerační jednotky a je tam kondenzátor 10 kVAr. Takže teoreticky by se to snad mohlo rozjet. Ve firmě Tedom mi řekli, že tuto kogeneračku nikdy nezkoušeli v ostrovním režimu ...  A ohledně těch rázů do sítě - automaticky se to přepíná D/Y (nebo naopak, fakt teď nevím), takže to asi mají "ošéfované" ...

Ján Pitoňák

Vyskúšajte a dajte nám vedieť, ako to dopadlo. Pre istotu použite na začiatok záťaž čisto reálnu (odporovú) a neskôr aj indukčnú.
 

Josef Pentoda

TO>Roman Kopecký ,
A můžete experimentovat: