Může být PEN k odečtovému elektroměru připojen na kostru rozvaděče?

Started by kolejník, 24.12.2010, 08:37

previous topic - next topic

Milan Hudec

Quote from: Fuk Tomáš on 27.12.2010, 14:19
Rozumím vám správně, že od PEN svorkovnice odpojili PEN elektroměru, namísto něj si tam připojili svůj výtahářský PEN, a odpojený PEN elektroměru připojili na kostru rozvaděče?  ;D


Já jsem tomu tak porozuměl, vskutku Šalamounské řešení..........

Jiří Buben

Quote from: Fuk Tomáš on 27.12.2010, 14:19
Rozumím vám správně, že od PEN svorkovnice odpojili PEN elektroměru, namísto něj si tam připojili svůj výtahářský PEN, a odpojený PEN elektroměru připojili na kostru rozvaděče?  ;D


Porozuměl jsem tomu tak, že přes šroub PE připojily vodič PEN do svého odečtového (podružného) elektroměru. Vskutku z bláta do louže. Opět prohnaly PEN přes PE vodič spojující kostru rozvaděče s PEN svorkovnicí. Prosím tazatel zda by nemohl přiložit nákres, abychom mohly objektivně zhodnotit korektnost provedení. Zkrátilo by to diskusi a nedoházelo by k nedorozuměním. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

kolejník

Svůj odpočtový elektroměr se zásuvkami připojili mezi fázi přípojnice stoupacího vedení a šroub rámu rozvaděče.(Šroub s položkami a maticí je připraven výrobcem na pospojování)
Kostra rozvaděče je výrobcem propojena s PEN přípojnice.
Potom přidali k šroubu ještě PEN z přípojnice.

Jiří Buben

Quote from: kolejník on 27.12.2010, 15:41
Kostra rozvaděče je výrobcem propojena s PEN přípojnice.


Toto propojení se i v síti TN-C nazývá vodič PE. Neteče přes něj pracovní proud a slouží k ochraně před úrazem el. proudem obdobně jako ochranné pospojování.

Quote from: kolejník on 27.12.2010, 15:41
Potom přidali k šroubu ještě PEN z přípojnice.


Že by najednou bylo na svorkovnici PEN volné místo? A proč tedy k přípojnici PEN nepřipojili přímo vodič PEN směřující k jejich zařízení?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

kolejník


Jiří Buben

Quote from: kolejník on 27.12.2010, 16:16
Nevím. A může to tak být?

Toto provedení i s tou opravou jak píšete bych charakterizované následovně: ŘEMESLO BRAŇ SE! Osobně bych požadoval provedení odpovídající ČSN a profesionálnímu řemeslu. Vodič PE propojující svorkovnici PEN s kostrou rozvaděče ať nechají být vodičem PE a vodič PEN ke svému zařízení ať napojí přímo ze svorkovnice PEN. Pokud je svorkovnice PEN zaplněna pak ať provedou její rozšíření jak se zde již psalo. Zajímavé je, že najednou se tam místo našlo.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....