Aké je bezpečné uchytenie kablov na dreve?

Started by JanJ, 18.11.2010, 08:49

previous topic - next topic

JanJ

18.11.2010, 08:49 Last Edit: 15.01.2011, 22:49 by Miroslav Minařík
Chcem sa informovat, ako je spravne uchytenie kablov na dreve, budem viest niekolko kablov nad podhladom, je to celodrevenna drevenna chatka, kable budu upevnovane na drevenne krokvy, kable su samozhasave, oranzove.
Ake by bolo vhodne ukotvenie? kovove? plastove polkruhove prichytky?

Jiří Schwarz

Za běžných okolností (nejsou nějak nepříznivé vnější vlivy) vyhoví pro montáž na hořlavé podklady i kabely CYKY, problém není s kabelem jako takovým, ale s vývody, spoji, krabicemi,...
Samozřejmě to platí pro kabel, který je vhodně dimenzovaný s ohledem na jištění a způsob uložení!
Příchytky se dělají různé, každý si oblíbí nějaké, na které si zvykne, preferoval bych plastové.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

JanJ

Dakujem za odpoved, zvolil som samozhasave nakolko bude celulozova fukana izolacia v drevennych dutinach, kadial povedu kable. Len som nevedel spravne uchytenie v takomto pripade, nikde na internete som nenasiel samozhasave prichytky plastove, alebo ci pozuit pod ne nehorlavu podlozku, popripade kablove prichytky OBO.

Kamil Novák

Quote from: JanJ on 19.11.2010, 00:47
Dakujem za odpoved, zvolil som samozhasave nakolko bude celulozova fukana izolacia v drevennych dutinach, kadial povedu kable. Len som nevedel spravne uchytenie v takomto pripade, nikde na internete som nenasiel samozhasave prichytky plastove, alebo ci pozuit pod ne nehorlavu podlozku, popripade kablove prichytky OBO.


Víc než na materiálu izolace kabelu bude v tomo případě (uložení v tepelně-izolační hmotě) záležet na správném dimenzování vedení.   (!)
K uchycení lze použít např. i vhodné spony. 
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

JanJ

Vedenia su klasicke 3x2,5 asi 20-25 metrov a istene prudovym chtanicom a isticom 16A, myslim ze je to OK a standardne riesenie.
takze mozem pouzit klasicke palstove prichutky s klincekom?

Jiří Schwarz

A co tohle? (vpravo nahoře)
AKU šroubovák, jeden vrut, montuje se to rychle, stahovací pásky,...

Pod tímto označením to nabízí GM Electronic
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

JanJ

  vyzera to zaujimavo, pytal som sa hlavne kvoli bezpecnosti (norme?) ci ked davam samozhasavy kabel do horlaveho prostredia nemaju byt aj prichytky ohnuvzdorne.

Jan Franěk

Nemusí. Záleží vždy na tom, z jakého důvodu používáte ten ohnivzdorný kabel. Jestli jen pro svůj klid, tak nemusíte mít ohniodolné příchytky (ale můžete a doporučil bych je). Pokud se bude jednat například o únikovou cestu bytového domu, tak je to přímo požadavkem.  Ve vašem případě nevidím důvod ani k těm "nehořlavým" kabelům. U běžného rodinného domu (natož v chalupě) bohatě postačuje k ochraně před požárem proudový chránič a správné provedení elektroinstalace. Ale není to nic proti ničemu. Jen prostě zvedáte bezpečnost celku a to je samozřejmě v pořádku. Spíše je to o penězích.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

JanJ

Prudovy chranic mam uz zakupeny, ako hlavny mi doporucili v elektropredajni 300mA a kupelka atd su este dalsie 30mA.
Mohli by Ste mi prosim Vas doporucit nejake nehorlave prichytky? Zatial som nic takeho neobjavil iba "horlave"  Ccka plastovke s klineckom, ten sposob sa mi paci uchytenia ale ze su z obycajneho PVC.
Vopred dakujem.

Petr Doležal

Zkuste se jich zeptat, možná mají něco skladem
A co staré porcelánové příchytky Niedax?  ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Franěk

http://www.schmachtl.cz/upevnovaci-systemy/upevnovani-elektroinstalaci/upevnovani-na-pevne-podklady/

pozn. na vyžádání i v ohni odolném provedení do 960stupňů celsia   (norm)

výrobců a dodavatelů je celá řada. Stačí se jen zeptat ve velkoobchodech, nebo prošmejdit internet.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

tatahub

Pane Jane J

Proč používáte na chatě takové kabely ?

Pokud jsem vše správně pochopil a trochu to zjednoduším , chcete na trámy instalovat nikoli "nehořlavé" kabely - takové ani neexistují , ale kabely samozhášivé , které navíc při požáru "nečmoudí" - tj takové , které se používají do únikových prostor a pod.

Pokud je tedy máte nasazené za účelem snížení vývinu plynů , dovoluji si upozornit na jakoukoli "umelohmotnou" věc v takto chráněném prostoru , která tam v zásadě nemá co dělat.

Spíše si myslím , že vám to na počátku někdo mylně vysvětlil , s tím , že bylo možné použít běžné CYKY s běžnou příchytkou.

Jan Franěk

Sakryš, automat mě vyhodil odkaz. Já zapoměl.  :-[

Tak třeba na stránkách firmy Smachtl. Pod elektroinstalačním materiálem, jsou upevňovací systémy na pevné podklady.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Petr Doležal

21.11.2010, 23:02 #13 Last Edit: 21.11.2010, 23:09 by Petr Doležal
Quote from: Jan Franěk on 21.11.2010, 22:58
Sakryš, automat mě vyhodil odkaz. Já zapoměl.  :-[

To neva, odkaz je na mém obrázku nahoře ;)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Franěk

 (poklona) (poklona) (poklona) (poklona) (poklona)


Omlouvám se. Přehlédl jsem to.  :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[ :-[


Děkuji za upozornění
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

JanJ

Dakujem za odpovede, jedine co som zohnal su klasicke pvc natlkacie prichytky, ale uz mi suri cas. Celkovo vzate je tam dost horlavych, dym tvoriacich veci. Takze tie prichytky by bol asi uz moc velky prepych.
Dakujem este raz.