• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Za co je třeba platit při zřízení přípojky?

Started by Ryszard Foltyn, 10.02.2010, 13:41

previous topic - next topic

Ryszard Foltyn

10.02.2010, 13:41 Last Edit: 14.05.2010, 21:03 by Miroslav Minařík
Zažádali jsme o vyjádření k možnosti připojení k el. síti ČEZu (3x25A)
Dostali jsme Smlouvu o budoucí smlouvě, kterou jsme podepsali a zaplatili 12 500 Kč (vedení bude kabelem v zemi, určitě do 50 m, přípojka na hranici pozemku). Teď čekáme na firmu, které ČEZ dá za úkol vybudování přípojky.

Zajímá mě, co všechno musím té firmě platit a za co. Zastupce té firmy nám nabízí zřízení přípojky za cca 18 000 Kč, oproti tomu podle informací technika ČEZu bychom neměli platit nic. Tuším, že pravda bude někde mezi, proto se ptám.

Vím, že existují možnosti - plastový sloupek nebo krabice kterou bychom si obezdili (preferujeme obezděnou krabici). Přivítám jakékoliv doporučení a rady.

Děkuji

#uft#

Lubomír Jindra

Technicky se k tomu nedá mnoho říci, protože případ od případu bývá různý a podat dostačující informace přes internet je nemožné, to se musí řešit na místě.

Jinak je dobré držet se základního pravidla: pokud něco platím já, tak já si vyberu firmu a né že ČEZ vybere a já zaplatím  (zle)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

halik

Na to se dá říci asi jediné, to evergreenové. Přečtěte si pořádně a pečlivě stanovisko k připojení, co jste dostal od ČEZ.

Šálek David

Pravdu mají i ČEZ i montéři . Tak jak vám poradily kolegové přede mnou začněte důkladným přečtením smlouvy.
Co se postupu připojení týče ČEZ dodává přípojku - tzn. přívodní kabel až do přípojkové skříně. samozřejmě včetně té skříně.
Z vaší strany a na vaše náklady je nutno nechat namontova elektroměrový rozvaděč a přívodní kabel k němu z přípojkové skříně .

V praxi je standartem že elektroměrový rozvaděč montuje firma která provádí elektroinstalace v domě. Je jednodužší když vám tato firma provede vše včetně revize kterou musíte dodat ČEZu jinak vám nenamontuje elektroměr (nepřipojí).

Co se provedení týče tak i plastový sloupek lze obezdít. Předpokládám že ČEZ nebude čekat až vy zazdíte rozvaděč. Tudíž nejspíš budete mít na hranici pozemku dva "sloupky" . Přípojkovou skříň a vedle elektroměrový rozvaděč (pokud ho již nemáte na fasádě domu).

zaaza

Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
Platíte za rezervovaný příkon,  á 500/3fA
nikoli za přípojku!

Martin Bauer

Quote from: zaaza on 11.02.2010, 12:50
Za co je třeba platit při zřízení přípojky?
Platíte za rezervovaný příkon,  á 500/3fA
nikoli za přípojku!


Ale jistě, nikdo neříká že ano.
Je třeba si ujasnit co je přípojka: Odbočka s distribučního vedení k pojistkové skříni, včetně této skříně. Pokud je do 50m, investorem je distributor. Pokud je delší, podílíte se cca 60-ti % z celkové částky na zřízení přípojky.

Propoj z pojistkové skříně do elektroměrového rozvaděče a i samotný elektroměrový rozvaděč je už v režii odběratele.
Tak jak to popisuje kolega Šálek.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu

Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....

Ryszard Foltyn

Děkuji vám všem za odpovědi, díky kterým se mi situace s přípojkou výrazně vyjasnila.

Jen jedna věc by mně zajímala. Jestli jsem to dobře pochopil tak za přípojnou skříň (tedy i tu plastovou krabici od DCK, Ello nebo Elplast) bych nemusel platit. Je to tak?

Pokud si však budu chtít vybrat firmu od které bych chtěl tu krabici (třeba proto, že budu chtít krabici s 2 dvířkama - přípojná skříň a rozvaděč) budu si ji muset uhradit sám, že?

Existuje nějaké omezení (časové) do kdy je pak nutno připojit k přípojkové skříni rozvaděč?

Martin Seidl 1

Ano existuje ( u Eonu je vše napsáno v stanovisku), většinou to bývá 200 dní.
Montáž, opravy a revize elektroinstalací
Montáž,  údržbu a servis telekomunikačních zařízení
Ucelená řešení od zpracování projektu, přes jeho realizaci až po následný servis

Jana Kubátová

Přípojku včetně přípojkové skříně dodává distributor, prostřednictvím jím nasmlouvané firmy a i si určuje konkrétní typ přípojkové skříně, zde si oficiálně nic vybírat nemůžete. Druhá skříň je elektroměrový rozvaděč, ten si platíte a můžete si ho i vybrat (z množiny schválených továrních výrobků), rovněž si můžete vybrat dodavatele, může to být ona firma "od distributora", nebo ten kdo montuje instalaci v domě, nebo zcela jiná další elektrofirma dle Vašeho uvážení.

zaaza

 Pokud je do 50m, investorem je distributor. Pokud je delší, podílíte se cca 60-ti % z celkové částky na zřízení přípojky.

Pan kolega se mýlí. Čo bolo , to bolo.
Terazky v intravilánu přípojka neomezena vzdáleností pro cokoli a v extravilánu do 50m hradí distributor.

Štrubl Radek

Elektrická přípojka par.45 zák. slouží k připojení odběrného elektrického zařízení odběratele k rozvodnému zařízení příslušného provozovatele distribuční soustavy. Zřízení a provozování přípojky musí být v souladu se smlouvou a s pravidly provozování příslušné distribuční soustavy. Na rozdíl od chápání elektrické přípojky dle předchozího zákona, neslouží nyní elektrická přípojka nízkého napětí pouze pro jednoho odběratele, ale slouží k připojení jedné nemovitosti a na základě souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele příslušné distribuční soustavy lze na jednu přípojku připojit i více nemovitostí. Vzhledem k tomu, že zákon vymezuje vlastnická práva k elektrické přípojce, definuje přesně i rozsah jednotlivých druhů přípojek a stanovuje, kde přípojka začíná a kde končí. ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ, SPOJENÝCH SE ZŘÍZENÍM ELEKTRICKÉ PŘÍPOJKY PRO DODÁVKU ELEKTŘINY K DOMÁCNOSTEM UPŘESŇUJE PŘIPRAVOVANÁ VYHLÁŠKA ERU, o podmínkách připojení k elektrizační soustavě je uveden vlastník přípojky, to je ten, kdo uhradil náklady na jejich zřízení. Vlastník elektrické přípojky je povinen zajistit jejich provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob.

Lubomír Nevělík

Quote from: Martin Bauer on 11.02.2010, 14:25
Je třeba si ujasnit co je přípojka: Odbočka s distribučního vedení k pojistkové skříni, včetně této skříně.

Jenom doplním - Někdy přípojka spočívá jen v 2m svodu od venkovních vodičů k PS na sloupě. Potom si stavebník musí zajistit i Stavební povolení ( Územní souhlas) na zbývající část přívodu. Opravdu je třeba se řídit Stanoviskem nebo popsaným způsobem připojení ve Smlouvě. Zde je popsána hranice vlastnictví, i kdo co hradí.