• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:41

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ako sa dá zistiť miesto zemného spojenia v rozvode 110V= IT?

Started by Ižák Ctibor, 14.12.2010, 17:49

previous topic - next topic

Ižák Ctibor

Pracujem s ovládacím napätím 110V= izolovaná sústava. Pri zistení zemného spojenia niektorého pólu hľadáme poruchu tak, že do vadného pólu napojíme regulovateľný zdroj striedavého napätia o vyššej frekvencii a upraveným kliešťákom, (filtruje túto frekvenciu) hľadáme kadiaľ tie prúdy idú na zem. Je to dobrá metóda , pokiaľ je toto zemné spojenie dostatočne tvrdé. Ak ale namerám cca 80V jeden pól, 30V druhý , obyčajne mi ukáže tento signál vo viacerých kábloch, rozdelí sa na drobné a nie som schopný identifikovať miesto poruchy. Nepoznáte niekto nejaký iný spôsob identifikácie poruchy v takomto prípade?
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Jiří Schwarz

Něco podobného jsme zkoušeli kdysi také, ale naopak jsme používali nižší frekvenci (kolem 14Hz), právě proto, aby se minimalizovaly proudy působené kapacitami rozvodu proti zemi.
"Hodně" citlivý ampérmetr, cívka připojená na vstup zesilovače s OZ, ostře laděný na pracovní frekvenci a ještě "odlaďovač" 50Hz.
Něco se tím našlo, všechno taky ne.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)