Preco musi byt v elektromerovom rozvadzaci istic a nie poistka?

Started by filmarik jeden, 20.12.2010, 22:07

previous topic - next topic

Milan Illek

Při nepřímém měření ( tr. do výkonu 630 kVA) na nn požaduje ČEZ v rozvodnici měření  (netýká se r.d.) v napěťovém obvodu zapojený pojistkový odpínač. Důvod je na snadě. Omezit zkratový proud, aby nebyl elektroměr natvrdo přímo na přípojnicích.
Takže někdy se pojistky hodí.

Milan Hudec

Quote from: filmarik plus on 22.12.2010, 20:58
Žiaden istič nemením. Len sa pýtam prečo tam musí byť istič a nie poistka. ZSE technik mi nechcel odpovedať. Pritom ak existuje jasná odpoveď,mohol ju predsa kľudne vysvetliť....

Ako je vidno vo vašich rozdielnych odpovediach,nie každý v tom má úplne jasno. Asi sa to berie,že je tam istič a hotovo...


Jsem přesvědčen, že lidé zde v tom jasno mají úplně.
Osobně si myslím, že je to kvůli obavám rozvodných závodů o maso v lednicích obyvatel - náhradní pojistka není vždy po ruce.
Jako jistící prvek bych navrhoval jističe bez zkratových spouští či s možností jejich nastavení - viz Německo, či Rakousko.

Jirka Š. Svejkovský

Pojistku za vyšší hodnotu vyměníte snadněji než zaplombovaný jistič. To je celý problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 23.12.2010, 19:36
Pojistku za vyšší hodnotu vyměníte snadněji než zaplombovaný jistič. To je celý problém.


To máte pravdu, na jistič je třeba pro dosažení větší amperáže přikládat led, ale stejně si myslím, že je to kvůli tomu masu.

Fuk Tomáš

Quote from: Milan Hudec. on 23.12.2010, 19:21
...Jako jistící prvek bych navrhoval jističe bez zkratových spouští či s možností jejich nastavení - viz Německo, či Rakousko.


Jako úvodní rozcvičku k tomu zkuste přesvědčit nějakého distributora, aby bez řečí souhlasil s hlavním jističem s charakteristikou D  ;)
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Oliver Mička

Quote from: filmarik jeden on 20.12.2010, 22:07
Volal som na ZSE a teta mi povedala,ze istenie riesia normy STN 33 2000-4-43 a dalsie. Ano,ma pravdu. Vseobecne je na istenie urceny istic A TIEZ poistka. Nie iba istic. Technik z ZSE mi na moznu vymenu istica za poistky odpovedal "NIE.Neda sa to" Zdovodnit to nemienil. Po hladani v ZSE predpisoch tam skutocne sice istic a poistka su rovnocenne,ale k elektromeru je pisane istenie IBA isticom. Moja 51 vyprsala uz velmi davno a odvtedy som cinny v inej oblasti. Avsak ako je to s moznostou poistky pri elektromere ma zaujima. Argument o rezervnych je pre mna nelogicky. Aj o moznosti plombovania v pripade zabraneniu odberu (ak to ZSE chce) pri poistkovych odpinacoch predsa je.

VIete mi niekto odpovedat?


ZSE to nepovolí preto lebo ako aj pri ističoch s vypínacou charakteristikou C,D aj pri poistkách  sa jedná o vysoké vypínacie prúdy.. Preto aj majú v zmluvných podmienkách písane že povolujú istič s vypínacou charakteristikou "B" a druhá stránka veci poistku v poistkovom odpínači vymeníte za inu hodnotu ľubovolne bez nutnosti odplombovania co je jasné že to nedovolia  ;) ALE v niektorých prípadoch vám povolia aj istič s vypínacou charakteristikou "C" ale tu musíte odvôvodnit spotrebičmi s vysokým nábehovým prúdom. V opačnom prípade vám budu tlačit o dimenziu väčší istiš ale s "B" charakteristikou.


- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Martin Hrdý

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 21.12.2010, 22:02
Jak který. Odpínače válcových pojistek zachovávají krytí IP20.

Není to kvůli krytí, jde o to že tam může někdo dát pojistku vyšší hodnoty než snese zařízení.

František Šohajda

Ono je to i praktičtější v eleměrovém rozvaděči....Zaplombovat pojistku by byl problém /když ji vyhodíte
pod plombou/...jistič nahodíte třeba každý den několikrát... o:-)
Když by byli pojistky neplombované v elměrném rozvaděči, šlo by lehce napojit černý odběr....
dříve se to dělalo za mých rodičů, potřeboval sedlák napojit mlátičku /to už je hodně dávno/ nejjednodušší bylo CYA vodiče kabelu napojit pod pojistky v rozvaděči kde bylo měření a dotáhnout...
U starých instalací se objevují i jako hlavní jistič pouze 3F vypínač....distributor to ještě toleruje dodnes!!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Máte na mysli drát CY? Toto řešení jsem už taky zažil. Pohled opačným směrem na vrcholky Krušných hor je k nezaplacení! ;)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B