• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?

Started by Zelenka Petr, 27.01.2011, 15:10

previous topic - next topic

Zelenka Petr

, řeším projekt elektro s projektantem a dle něj je maximum zásuvek na jednom jističi 10. Dle jineho projektanta je možné na jednom jističi mít více zásuvkových obvodů (kazdy obvod max. 10 zasuvek).

Mohou být dva zásuvkové obvody (8 a 6 zásuvek) jištěny společným 16A jističem?
Existuje limit počtu zásuvkových obvodů na jistič?


Martin Šedivý

Jiný projektant má pravdu. Požadavek max. 10 zásuvek na jeden obvod vychází ze zkušeností, kdy impedance smyčky většinou vyhovuje. Tudíž lze z jednoho jističe vyvést více okruhů, kde každý z nich musí musí splňovat požadavky předepsaného vypnutí předřazené ochrany. Takže: dva zásuvkové obvody mohou být jištěny jedním 16A jističem při splnění dalších požadavků. Např. průřezy atd.......

Jirka Hub

Otázkou ovšem je proč? Co vás vede k zapojení dvou zásuvkových obvodů na jeden jistič?
Cena jističe v porovnání s diskomfortem v užívání při vybavení předřazeného jističe hovoří poměrně jasně pro oddělené jištění ne?
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radek Červený

Je třeba také zvážit využití zásuvek. Pokud to bude obvod například pro pokoje, kde bude nějaká lampička, TV, DVD a noťas, osobně bych se toho nebál. Pokud to bude obvod pro nějakou dílnu, kancelář s výpočetní technikou, kuchyně a pod., bylo by to bláznovství.

Kolega Šedivý to řekl dobře, na straně druhé stojí znění normy. Je to na zvážení. Každopádně tento požadavek vychází z impedance smyčky a počtu spojů na vedení, což ve vašem případě by zřejmě neměl být problém.

Pokud si tyto dva obvody dáte na dva jističe, dosáhnete větší spolehlivosti při možné poruše instalace nebo některého ze spotřebičů.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Milan Hudec

Co se týká impedance a počtu spojů je také velký rozdíl, zda dva zmíněné okruhy se "sbíhají" již na jističi, či někde dále.
Osobně raději vidím trochu více pevných zásuvek, než doporučuje norma, než instalaci do 10ks zásuvek rozšířenou různými rozbvočkami, psi a pod.
Jak odpověděl p.Červený - je to také na "citu" , pro co jsou zásuvky určené.

Zelenka Petr

Zasuvky jsou urceny pro mala zarizeni typu lampicka, notebook apod. Oba obvody se schazeji az v rozvadeci. Hlavnim duvodem je uspora mista v rozvadeci. Nevyhody z takovehoto slouceni chapu, kazdopadne je pro mne dulezite, ze spojeni neodporuje normam. Dekuji za Vase fundovane odpovedi a preji hezky den.

Zelenka