Je nutne aby bol CYKY kabel medzi sadrokartonovym podhladom a parozabranou a
tiez v podlahe vedeny v chranicke?

Jiří Schwarz

Strop (podhled) - CYKY kabel má od výrobce "prohlášení o shodě" podle kterého je možné jej pokládat přímo na hořlavé podklady. U sádrokartonu jde spíše o vhodné uložení tak, aby nedošlo k poškození při montáži sádrokartonu, k poškození o hrany kovových profilů,...
Podlaha - pokud nebudeme uvažovat o nějaké možnosti výměny, pořád je tam jeden malinký rozpor:
- podle zatížení se může kabel mírně zahřívat, změny teploty se zároveň objeví jako malé změny "rozměrů", zalití "natvrdo" do betonu nemusí být to nejlepší řešení
- pokud dáme více kabelů v souběhu do chráničky, už bychom měli uvěřit, jestli se nebudou navzájem zahřívat tak, že by to bylo třeba zohlednit při volbě průřezu vodičů ve vztahu k jištění
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Pavel Horský

Není to nutné, nicméně..............vhodnost musíte zvážit sám. Jde jen a jen o zvýšení mechanické ochrany kabelu.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Lukáš Malík

Není nutné,ale pokud prochází přes nějaké hrany, tak aspon kousky chráničky by byly vhodné.
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jirka Hub

Souhlasím s kolegy  ;)

Domnívám se, že vyloženě nutnost to není, nicméně je-li to jen trochu možné, sáhněte po ní.

Předpokládám tedy, že jde o prosté zásuvkové a světelné obvody (CYKY-J 3x2,5 a CYKY-J 3x1,5) 
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Milan Hudec

Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.

Jirka Hub

Quote from: Milan Hudec. on 31.01.2011, 18:37
Kabelové vedení musí být nějak uloženo, způsoby uložení definuje norma, volné uložení norma nezná.
volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.


Ano a zohledňuje tak vliv způsobu pokládky vedení na jeho zatižitelnost.

A pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.
Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Petr Doležal

Quote from: Milan Hudec. on 31.01.2011, 18:37
. . . norma nezná volné ve smyslu kabel "cik cak" pod podhledem, mezi stěnami a pod.

Quote from: Jirka Hub on 31.01.2011, 18:43
. . . pojem "cik cak" považuji spíš něž za normativní, za řemeslnou etiku a předpokládám, že vedení je a bude vedeno hospodárně, bezpečně a řemeslně čistě.

Zóny uložení jsou zóny uložení (33 2130)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Hub

Elektrotechnika ve všech podobách je tvůrčí a zajímavá :)

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Milan Hudec

01.02.2011, 09:46 #10 Last Edit: 27.12.2011, 00:39 by Miroslav Minařík
Nenormový výraz "cik cak" napravuji:
1. musí být dodrženy instalační zóny dle 33 2130ed.2. a zároveň
2. vedení musí splňovat některý ze způsobů uložení dle ČSN 33 2000-5-52