• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?

Started by Martin B., 05.02.2011, 11:05

previous topic - next topic

Martin B.

Minulý týden mi namontovali na pozemek novou přípojku (skříň pro elektroměr).
Potřeboval bych vědět jaký mám koupit kabel, který bych potřeboval napojit do chatky, kde bude rozvaděč.
Hodnota hlavního jističe je 3x25A.

Václav Pešek

záleží jak to bude daleko, v čem to bude ležet, co to bude za kabel....

dejte si chráničku a pošlete si tam v rezrvě ještě nějaký kabel na ovládání hdo apod...

bližší parametry nahlaště
CNC mechanik - §6

Kamil Táborský

Píšete málo informací.
Je nutné znát jaký je váš dodavatel (Eon,Čez,PRE) ,vzdálenost od el.rozvaděče do bytové rozvodnice a způsob uložení.

Jaroslav Mrázek

Třeba CYKY 5x6, CYKY 4x10, AYKY 4x16 apod. Záleží na vzdálenosti (úbytek napětí), předpokládaném zatížení a dalších okolnostech. Nejlépe by bylo držet se toho, co vám dle vašich požadavků, navrhl projektant.

Štěpán Valenta

Tady vám jistě pomůže kvalifikovaný a řádně odborně způsobilý elektrotechnik na základě zejména ČSN 332130 ed.2. A vy jako laik to prosíím neřeště.
                                                                                 o:-)

František Šohajda

Když koupíte slabý kabel,bude to špatně!
Pokud koupíte silnější,nedáte ho do svorek-zase špatně...
Zavolejte si elektrikáře,který vám podle připojovacích podmínek určí správný typ !
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Martin B.

Vzdálenost od rozvaděče s elektroměrem je cca 7 metru.Elektroměr ještě nemám naistalovaný, proto bych chtěl bo chatky natáhnout kabel, dříve než mě ho nainstalují.Vedl bych ho v husím krku.Celá délka kablu max 15m.

Václav Pešek

ještě nevíme, jaký bude hlavní jistič, jestli bude přípojka třífázová, jak bude vytížená, jestli bude hdo...
CNC mechanik - §6

Radek Červený

Husí krk do zěmě NÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ!!!!

Otázka by měla znít: Jsem z kraje Vysočina a hledám projektanta na návrh přípojky a elektroinstalace chaty.

P.S. Ten kraj Vysočina je samozřejmě příklad.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Lukáš Malík

To Pešek: Přípojka myslím 3-fázová, v dotazu zaznělo 3x25A.

Tazatel určitě myslel husím krkem Kopoflexu  (whist)

Distributor je jaký? Revize bude? Teda předpokládám, že bude, on vám to asi technik neosadí bez revize. I když...
Domovní a bytové elektroinstalace.
Opravy, údržba, návrhy a rekonstrukce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT.

Jaroslav Hasala

No, při tak krátké vzdálenosti se rozhodně nic nezkazí kabelem CYKY 4Bx 10, uloženým po celé délce v chráničce. Současně s přívodním kabelem by měl být uložen kabel pro HDO (např. CYKY 3x 1,5), bez ohledu na to jestli budete v současné době HDO využívat.
Při tomto řešení by jste měl být připraven na všechny eventuality, které mohou nastat, bez ohledu na distributora,
Projekt je samozřejmě zapotřebí, ale to toto je víceméně standardní řešení pro jištění do 3x 32A a vzdálenosti do 50m.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Martin B.

Tak nic dneska má známý elektrikář konečně čas tak se na to příjde podívat.    ;) ;) ;)