• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Aky typ kabla pre podruzne rozvadzace?

Started by Michal Krol, 24.02.2011, 20:57

previous topic - next topic

Michal Krol

24.02.2011, 20:57 Last Edit: 25.02.2011, 13:50 by Miroslav Minařík
Chcem Vas poprosit o vysvetlenie:
V projekte mam len jeden - hlavny rozvadzac napajany z elektromernej skrinky CYKY 4x16 s naslednym rozdelenim PEN na PE a N. Chcem pridat podruzny rozvadzac do garaze (nebola povodne v projekte) "prilepenej" k domu a do podkrovia (pre komfort).
Maju sa podruzne rozvadzace zasadne napajat uz len s 5xnieco alebo je mozne ich napajanie aj s 4xnieco (este pred rozdelenim PEN v hlavnom rozvadzaci) s tym, ze k rozdeleniu PEN dojde v podruznych rozvadzacoch. Dakujem za odpoved.

P.S.  Berte to prosim ako moje samovzdelavanie, bez elektrikara robit sam nic nemienim.

Jiří Schwarz

U 4-vodičového rozvodu TN-C by měl být průřez PEN vodiče minimálně 10mm2 Cu nebo 16mm2 Al. Já bych do podkroví raději tahal 5x4mm2, maximálně 5x6mm2, rozhodně ne 4x10mm2

Ale jesti máte z elektroměrového rozvaděče opravdu jen jeden kabel CYKY 4x16, možná se jednou budete mlátit pěstí do hlavy. Ono je třeba ošetřit přepínání tarifů a blokování některých spotřebičů.
A jestli to nepožadujete teď hned a tak to projektant nepřipravil jako rezervu, hoďte mu projekt na hlavu a najděte si někoho, kdo tomu rozumí!
Už jsem potkal hodně "čmáralů", co si hrají na projektanty a bez pořádného "úplatku" by jim nikdo nikdy nic nemohl schválit...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Oliver Mička

Od elektromera rozhodne viesť kábel CYKY-J 5x10 (stačí aj 5x6 pokiaľ bude hl.istenie B25/3) ale s ním v zemi by som viedol aspoň aj CYKY-J 3x1,5 pre HDO (nemusíte ho využívať dnes ale máte ho tam do budúcna pre prípad elektrického kúrenia )
Bod rozdelenia PEN na PE a N sa robí podla mňa vždy v elektromerovej skrinke.
Do podružných rozvádzačov viesť kábel CYKY-J 5x4 (istenie B20/3)
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Michal Krol

Upresnim moju otazku:
Do domu uz mam podla projektu dotiahnuty CYKY-J 4x16. Okrem inych aj CYKY-J 3x1,5 pre HDO.
V projekte ale nemam podruzne rozvadzace, tie chcem pridat. Moja otazka znie, ci podruzne rozvadzace napajat kablom typu 4x napr.6 pred rozdelenenim PEN v hlavnom rozvadzaci alebo 5x napr.6 po rozdeleni PEN v hlavnom rozvadzaci. Teda ci bod rozdelenia PEN na PE a N v dome ma (alebo musi?) byt iba jeden - v mojom pripade v hlavnom rozvadzaci?

Vít Rotrekl

odpověděl vám p.Schwarz
  Můžete natáhnout i 4x i 5x, ale...
... Bod rozdělení sítě na TN-C na TN-S musíte uzemnit, takže stejně musíte přívést ten pátý vodič :)
... minimální průřezy u sítě TNC jsou Cu 10mm pro Al 16mm...
Podkud neplánujete v podkroví nebo v garáži jaderný reaktor, bohatě vám bude stačit i 5x6 + 3x1,5 na případný ovládání HDO. Nebo pro jistotu 5x1,5 kdyby náhodou
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Oliver Mička

K podružním rozvádzačom by som už ťahal kábel CYKY-J 5x....

Máte asi prebytok 4 žilového kábla že :P
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Pavel Horský

Quote from: oliver on 26.02.2011, 12:54
Bod rozdelenia PEN na PE a N sa robí podla mňa vždy v elektromerovej skrinke.


Můžete doložit důvod vašeho tvrzení?
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Oliver Mička

Quote from: Pavel Horský on 27.02.2011, 09:09
Můžete doložit důvod vašeho tvrzení?


Pracoval som s viac projektami a vždy bol bod rozdelenia v RE, samozrejme bod rozdelenia môže byt aj v domovom rozvádzači, ovšem ja sa snažím vždy bod rozdelenia robiť hneď v prvom možnom mieste teda v prípade prípojky to je elektromerová skrinka.
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Roman Šafránek

Jakou má výhodu rozdělení v RE? Mi naopak připadá lepší provést rozdělení až v domovním rozvaděči kde se provede i přizemění bodu rozdělení. Při dlouhém vedení mezi RE a domovním rozvaděčem může být i pěkná úspora na kabelu, ledaže by se dával menší průřez než Cu10 nebo Al16... což mi ale zase nepřipadá rozumné

Milan Hudec

Bod rozdělení by se měl provádět tam, kde je to nejvýhodnější z hlediska bezpečnosti, provozuschopnosti atd., jednotná šablona neexistuje, když to vezmu do důsledku se všemi drobnými niancemi k rozhodnutí  kde rozdělovat, kde zemnit a pod., je zapotřebí aby toto provedl jednak problematiky znalý člověk, který je obeznámen se všemi detaily na místě, diskuze bez těchto místních znalostí, byt vedené odborníky mnohdy nikam nevedou, je skutečně třeba začít projektem, vypracovaným projektantem, který umí nejen kreslit obrázky.
Osobně jsem obecně zastáncem používání 5žilového kabelu ovšem s využitím žil z/ž a m coby PEN. (paralelně).