• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je normální mít v paneláku 50 V na kabelu, který má být bez napětí?

Started by Stana Solansky, 19.02.2011, 19:05

previous topic - next topic

Stana Solansky

Pořídil jsem si byt v panelovém době a při proměřování zásuvek a světel jsem zjistil, že na vodiči mezi dvěma vypínači (schodišťové zapojení), který má být bez napětí je 50 V. Tento obvod je původní Al, ale podobná situace je i u rekonstuovaného obvodu z Cu. Na jiném vypnutém světle (v Cu) s jednoduchým vypínačem je 18 V. Zdá se mi to trochu moc. Je to normální?

Oliver Mička

Ak ide viac káblov pokope a je časť z nich pod napätím a čast ich nie je tak tie káble(vodiče) bez napätia sú ovlivnované elektromagnetickým polom káblu s napätím čo spôsobí že v kábli bez napätia sa naindukuje malé napätie teda tích vašich 18-50 V
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Stana Solansky

To ale znamená, že na svítidle je buď 230 V při zapnutí, nebo 50 V při vypnutí. I to je v pořádku (vůci žárovkám, či zářivkám)?

Petr Doležal

Zkuste změřit napětí na vypnutém svítidle, nejlépe osazené klasickou žárovkou.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Stana Solansky

Aha, napětí na vypnutém svítidle osazeném žárovkou 0 V, napětí na vodičích k svítidlu (pouze čokoláda bez připojeného lustru) 50 V. Je to tak v pořádku?

Oliver Mička

ano, toto malé napätie sa naindukuje vo vedení po ceste a ak máte v lustri uspornu žiarovku tak sa lubi toto napatie zvyšovat až po cca 200-230V a potom usporka blikne
- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalácie do 1000V.

Stana Solansky

Ano, po vypnutí zářivky (na jiném místě okruhu) tato za krátkou chvíli ještě poblikne. Děkuji za odpovědi a uklidnění.

Jiří Schwarz

Asi máte špatný měřák. S dostatečně citlivým měřákem byste tam měl naměřit minimálně polovinu napětí sítě, tedy kolem 110V.

Není problém, že se tam to napětí naměří, to není závada, ale vlastnost.
Problém je, že se v elektrických rozvodech dokáže "rejpat" každý kutil, co si pořídí za 99 kaček měřáček, nic o tom neví a místo, aby začal u literatury, vrhne se na to se šroubovákem v ruce.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Stana Solansky

Tak mě hned nekamenujte, nelibilo se mi, že doutnavka slabě svítí i při vypnutém vypínači, tak jsem to zkusil proměřit. Cílem kontroly bylo zjistit, zda v nově pořízeném bytě jsou spravně zapojené zásuvky (kolíky) a jestli není napětí na objímkách žárovek. Multimetr mám nějaký obyč od BEN electronic M3900 za cca 600 Kč, primárně kupovaný pro proměřování obvodů do 12 V, se kterými si občas hraji. Ještě jednou díky za odpovědi.