Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?

Started by Georg278, 11.03.2011, 18:13

previous topic - next topic

Georg278

Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru,
spínaném přepínačem hvězda trojůhelník,
který pohání hydraulické čerpadlo?

Zdenek Rajmont

Máte to napsané na štítku motoru!
Bude to někde mezi 20-25A.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Georg278


Zdenek Rajmont

A není to proud pro zapojení "trojúhelník na 230V" ? Výpočtem mi to tak vychází. Asi bude pro 400V nutná hvězda.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Jirka Š. Svejkovský

To je nějaká divočina. Nemohl byste štítek vyfotit?

Předpokládám, že je spouštěč před stykačovou kombinací. Pak se nastavuje na jmenovitý proud do trojúhelníka.

Je-li ochrana za stykačovou kombinací, musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou.

ZR: Dobrá poznámka, je ten motor vůbec přepínatelný?
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Georg278

Přepínač hvězda trojůhelník tam bude.Myslíte,že motorový spoučtěč 25A bude vhodný?Děkuji..

Georg278

Štítek teď vyfotit bohužel nemůžu..Je to originální souprava hydraulického čerpadla Rexroth a originál od dodavatele jdou z motoru dva kabely..

Zdenek Rajmont

Já bych tak zbrklý nebyl. S těmi 40A něco nesedí. A servis od Rexrotha je dosti drahý.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz


Zdenek Rajmont

To není mnoho. Nikde tam nevidím oněch 43A. Podle průřezu a délky přívodních kabelů se domnívám, že to bude "klasika". Pak skutečně stačí motorák 20-25A.
Pokud je problém neřešitelný, tak to nikomu neříkejte. Vždy se totiž někde najde blbec který to neví a vyřeší to.
Kdo dře jako kůň, je osel.
www.rajmont.cz

Georg278

Těch 43A je na štítku motoru...ale k motoru se teď o víkendu bohužel nedostanu..

Petr Doležal

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 12.03.2011, 12:42
Je-li ochrana za stykačovou kombinací, musíte jmenovitý proud podělit odmocninou ze dvou.

Odmocninou ze 3
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B