Ne. Ten motor je Y/D 400/230V a do D jej zapojit nemůžete. Cívky jsou stavěny na napětí 230V, při zapojení D byste ho spálil.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radesssss

[b]
Ne. Ten motor je Y/D 400/230V a do D jej zapojit nemůžete. Cívky jsou stavěny na napětí 230V, při zapojení D byste ho spálil.
[/b][/b][/b][/color]

Toto je nějaký divný!!!Ptal sem se na Y/D 230/400V??

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Z povahy zapojení do Y a D vyplývá, že vyšší napětí je vždy vztaženo na Y. Že to někdo někdy špatně přiřadí (přehodí)  je druhá věc.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Radesssss

Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y
                                                                   690/400V Y/D Dá se zapojit jak do Y tak i D
Jsou ještě další varianty zapojení?? :) :)

František Janeček

Jen ještě jedna malá poznámka.Budete-li chtít provozovat motor 690/400 trvale v zapojení do Y musíte počítat s tím, že má v tomto zapojení na síti 3×230 / 400 V pouze třetinový výkon a je možno jej lehce mechanicky přetížit a spálit.Tento motor je vhodný pro spouštění přepinačem Y/D, kdy spojen do Y se rozeběhne na otáčky blízké jmenovitým a potom se přepne do D a může být plně zatěžován.

Hugo K.

citace:
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y.

Jen tak na okraj, tyto motory se zapojují taky do D v jednofázovém zapojení, druhá fáze se dělá pomocí rozběhového kondenzátoru.
Vzpomínám na pračku zn. PEROBOT, oválná, krémové barvy.

Josef Dolejšek

Quote from: Radesssss on 22.03.2011, 20:29
Když to teda schrnu.Tak el.motory se dají zapojit 230/400V D/Y jen do Y,
690/400V Y/D Dá se zapojit jak do Y tak i D
Jsou ještě další varianty zapojení? :) :)


ANO
Motor 230/400V D/Y se dá připojit do D na napětí 3x230/132V (respektive 3x220/127V). Že síť s takovýmto napětím neznáte? Ale ona existuje (v zahraničí).
Vzpomínám si, že jsme si tuto napěťovou soustavu museli vytvořit i u nás (pomocí speciálně navinutého trafa) pro výrobní linku, které byla zakoupena (jako secondhand) odkudsi z ciziny.
P.S. u motoru 230/400V D/Y se v síti 3x230/132V tedy dá použít spouštění Y/D.

Radesssss

Ano znám,v práci máme napětí na vstřikolisech 110V,jsou z USA.Doma máme štípač na dříví,na kterým je motor 230/400V D/Y.Dlouhá leta je zapojena trvale do Y,bez žádných problému.
Ale s motory 690/400V Y/D jsem zatím viděl jen rozběh  Y/D.
;)

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: Josef Dolejšek on 22.03.2011, 23:34
Ale ona existuje (v zahraničí).

Nejenom v zahraničí, ale i za některými frekvenčními měniči.

Motor Y/D 690/400V za jistých okolností dokáže trvale běžet v zapojení Y, ale nedoporučuju to zkoušet.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Radesssss

Chápu,je spíše určen na rozběh Y/D.Ale s motorem 230/400V D/Y,trvale ve Y to nic nedělá

Miroslav Revús

Nie. V sieti 400V bude motor zapojený do hviezdy (Y). lebo tak máte uvedené údaje na "štítku" výrobku.
Do trojuholníka (D) sa motory v sieti 400V zapájajú hlavne v priemysle - v domácnostiach a rodinných domoch sa rozbiehajú pomocou Y/D zapojenia. Keby sa takto nerozbiehali, vyhadzovalo by vám poistky pri rozbehu motora.