• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:32

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj?

Started by Hromádka, 24.03.2011, 10:15

previous topic - next topic

Hromádka

Ukládá nějaká norma ČSN povinnost instalovat záložní zdroj například v nemocnici, na letištích apod.?

Jiří Buben

Vychází to z vyhlášky číslo 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb. Ta odkazuje například na ČSN 73 0802, ČSN 73 0831 což jsou normy pro nevýrobní objekty a objekty pro shromažďování osob a z nich vyplývá použití zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení a tato zařízení již vyžadují záložní napájení.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Fuk Tomáš

Obávám se, že problematika bude trochu rozsáhlejší - třeba v takové jaderné elektrárně se to záložními zdroji hemží. Bylo by asi vhodné dotaz konkretizovat.
Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)

Jiří Buben

Quote from: Fuk Tomáš on 24.03.2011, 15:38
Obávám se, že problematika bude trochu rozsáhlejší - třeba v takové jaderné elektrárně se to záložními zdroji hemží.


Naprostý souhlas. Vše záleží na požárně bezpečnostním řešení a to se odvíjí od požární zprávy. Tazatele jsem chtěl pouze tímto příkladem nasměrovat.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

František Šohajda

V nemocnicích určitě..!!
Nevím jak by jste se tvářil, když vám třeba vyndají střeva a najednou vyplne elektrika...??Vy asi nijak, ale lékaři kolem vás... ;D ;D ;)

Ne je to v lékařských prostorech přímo nutné viz ČSN 33 2140... a pod...Dokonce třeba operační sály jsou zálohovány několikrát /třeba tomu říkejme záloha zálohy/....
Letiště je něco podobného.... :o

Ale je to na delší rozhovor. :-\
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

Mrkněte třeba do ČSN 33 2140. Pokud vám to nic neříká, jděte od toho.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Mirek Vašák

Že by pán vlastnil nemocnici a letiště? Možná hledá kde se dá ušetřit. 

František Šohajda

QuoteMožná hledá kde se dá ušetřit.


To nemusí šetřit jen pán, ale i hodně manažerů nemocnic, letišť apod....do té míry než se něco stane...
pak řeknou že tomu nerozumí, proč tam není záložní zdroj..???Za to mohou elektrikáři, revizáci  a pod...!
Provoz všech typů náhradních zdrojů není levný, a jejich použití třeba 2x za rok manažerům moc nejde pod
vousy.... ;) >:( :(
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Hromádka

Díky za odpověď. Nejsem manažer ani nemocnice ani letiště   ;D , potřebuji to kvůli studijním účelům.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Byl jsem v Vídni v nemocnici a tam mají celé sály baterií jako náhradní zdroj které měli pro jeden objekt /dvě oddělení/výkon 150 kVA........
To už bylo něco.... :o
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Richard Holeček

Další věc - pokud je v budově výtah a je vyprojektován jako evakuační, musí být taktéž pokryt UPS. Např. penziony pro přestárlé, větší hotelové komplexy a podobně.
Richard H.