• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Musí mít hlavní domovní rozvaděč s jističi hlavní vypínač ?

Started by Martin Manas, 28.03.2011, 20:03

previous topic - next topic

Martin Manas

Je nutné osadit v hlavním domovním rozvaděči s jističi v RD hlavní vypínač?

Jiří Buben

Na to zda je ve Vašem případě nutné osadit do rozvaděče hlavní vypínač, jste podal málo informací. Jaký jmenovitý proud bude mít rozvaděč? Pokud by byl do 25 A tak za určitých podmínek dle ČSN 33 2130 článku 7.6.15 nemusíte. V ostatních případech musíte.
Tak jako tak je to ale přinejmenším vhodné z hlediska údržby a potřeby rychle vypnout celý podružný rozvaděč.

Takže osobně bych instalaci hlavního vypínače rozhodně doporučil.To vás už na buben nepřivede. ;)
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Martin Manas


Jirka Š. Svejkovský

A místo hlavního vypínače bych osadil proudový chránič 300mA selektivní, tím zabijete dvě mouchy jednou ranou. Získáte navíc ochranu před požárem z důvodu "závady na instalaci".

Pokud se nejedná o dřevostavbu, povinný není, jenom silně doporučený.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jan Franěk

V přpadech kde není hlavní vypínač povinným, se snažím řídit hlavně rozumem. (tedy, pokud není poruce projektová dokumentace, která se teprve chystá  ;) )

To znamená, že mi přijde velmi dobré mít možnost v případě potřeby rychle a snadno vypnout celou elektroinstalaci. Ovšem například na vesnici, kde mám v jednom výklenku elektroměr i jističe, toto nahrazuje hlavní jistič před elektroměrem. Je to prostě vždy k posouzení podle umístění i dalších souvislostí.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Martin Manas

.. jasně, takže pokud se rozhodnout vypínat, tak přihodit nějakou tu stovku a osadit tam FI 300 mA a zabít 2 mouchy ...

Radek Červený

I popkud by za jistých podmínek viz výše být nemusel, je vždy lepší ho tam dát. Je to taková záchranná brzda. Nikdy člověk neví. Stojí pár stokorun a v každé domácnosti za tuto částku vidím desítky nepotřebných prasečin, které se dřív nebo později stejně vyhodí. Tento vypínač vám bude sloužit desítky let.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz