• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 16:53

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?

Started by Pavel Rudek, 01.04.2011, 08:12

previous topic - next topic

Pavel Rudek

Stav:
Stará zástavba,síť TN-C,AL vedení a pouze jeden jistič 10A na zásuvkový okruh.
Situace:
Při spuštění např. vrtačky v nějaké zásuvce okamžitě vybaví jistič a při připojení do jiné je to v pořádku.

Jiří Schwarz

A je to opravdu na stejném okruhu?

Nemáte nějakou starou vrtačku "ve třídě I" a nemá nějaký izolační problém?
A nemáte zásuvky zapojené "co kus, to originál", že by se vám sešly 2 chyby - jedna na spotřebiči a druhá v zásuvce?
Někdy jsou stavy při zapnutí silnějšího spotřebiče "na hraně", jistič může být za ta léta trochu mimo původní hodnoty a vypínat i při menším proudu, pak někdy stačí malá změna impedance smyčky (delší vedení, horší spoj,...) co rozhodne o tom, jestli to bude nebo nebude "držet".

Na přesnější odpověd by to chtělo "vidět" a hlavně "zkusit", proměřit,...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)