Může se revize přípojných míst napsat na více bytů?

Started by kolejník, 03.04.2011, 16:48

previous topic - next topic

kolejník

Po výměně stoupacího vedení došlo i na výměnu AL vodičů v elektroměrových rozvaděčích. Výměna AL za Cu, nové jističe a svorkovnice.
Může se revize pro distributora sítě napsat pro všechny byty?
                                                   izol.odpor                 impedance smyčky
   
1. byt č. 24, Schrack B25A               >100                                  0,25
2. byt č. 26  Schrack B16A               >100                                  0,24

atd...........

Jiří Buben

To se zkuste zeptat distributora.

Podle mého soudu by bylo vhodnější psát revizní zprávu pro každý byt zvlášť, protože každý odběr je veden na jiného majitele. Ale třeba to jde, nikdy jsem celou bytovku nedělal. Co na to zkušenější kolegové?
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Vít Rotrekl

Cca 2 roky zpátky jsem dělal revizi na bytovce, ale tam to byla komplet rekonstrukce i s instalacema vevnitř, tak jsem dělal každej byt zvlášť.
Ale myslím že po dohodě s distributorem, by to možná šlo sfouknout jednou revizí. Ale s tím že, budou v revizi popsány jednotliví odběratelé k jednotlivým bytům. Ovšem pokud zůstávají zachovány velikosti hl. jističů a nedošlo tam k nějakým změnám.
Ale jak říkám, kontaktujte nejlépe konkrétního technika (toho který má na starosti příslušný rajón) od rozvodných závodů a domluvte se sním. Předpokládám že pokud se dělala rekostrukce tak o tom distributor ví a dal k tomu nějaké stanovisko, tudíž by tam měl být přímo nějaký technik podepsaný.
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

František Šohajda

Distributorovi je jedno, ten se spokojí i revize jako celek...
Ale...obyvatelé nemají nic, tam je lepší po bytech a každému dát kopii RZ.... ;)

Vedení v bytovce je jako jeden celek, může být tak zrevidován i bez dotazu na distributora..
Ten to založí do archivu.... :)
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...