• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?

Started by Petr Švec, 14.04.2011, 11:46

previous topic - next topic

Petr Švec

14.04.2011, 11:46 Last Edit: 27.12.2011, 00:54 by Miroslav Minařík
Můžete mi poradit jaký je rozdíl v kabelu CYKY J 3x2,5mm a CYKY  3Ax2,5  nemohu to nikde najít?

Původní otázka: Rozdíl CYKY kabelu?


Petr Doležal

14.04.2011, 13:46 #1 Last Edit: 14.04.2011, 13:57 by Petr Doležal
3A        má 3 fázové vodiče
3J, 5J   má zelenožlutý (PE), modrý (N) a zbytek jsou fázové vodiče, ve vašem případě pak jeden fázový
4J, nJ   modrý (N) vodič není, jen zelenožlutý a fázové  (u nJ fáze značeny čísly) 
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

František Janeček

Hezká tabulka je v příloze.Přišel jsem pozdě.

Martin H.

Quote from: František Janeček on 14.04.2011, 14:00
Hezká tabulka je v příloze


Prepáčte malú odbočku: čo v tabuľke znamená "směrová/direction" pri žz farbe?

Petr Doležal

14.04.2011, 14:21 #4 Last Edit: 14.04.2011, 14:27 by Petr Doležal
Udává směr při počítání pořadí žil.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jirka Š. Svejkovský

Samozřejmě u nečíslovaných žil. U číslovaných to ztrácí smysl.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Ižák Ctibor

Udává směr při počítání pořadí žil.
Prepáčte p. Doležal moju nechápavosť, ale poradie žíl sa mi predsa zmení podľa toho, ktorý koniec kábla pozerám. Ja totiž viac-žilové káble zapájam vždy tak, že ak na jednom konci je hľadaná žila od (napr. )zelenožltého prvý vo smere hodinových ručičiek, tak na druhom to bude proti smere hod .ručičiek.
Zrejme som Vašu odpoveď špatne pochopil. Opravte ma prosím. :-[
Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.

Petr Doležal

to Ižák:
Samozřejmě máte pravdu. Ale nesmíte se v tom směru splést. U metody od počítací žíly ke směrové nemusím ale přemýšlet o pravo či levotočivosti. Potom mohou i dva montéři na obou koncích kabelu zapojovat žíly bez domluvy, kdo je jaký, zda pravičák či levičák
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jozef Hankler

Quote from: Petr Švec on 14.04.2011, 11:46
, můžete mi poradit jaký je rozdíl v kabelu CYKY J 3x2,5mm a CYKY  3Ax2,5  nemohu to nikde najít? Děkuji za odpověď. Švec

Původní otázka: Rozdíl CYKY kabelu?




prajem,

   dovolim si doplnit fundovane odpovede, nakolko podstatny rozdiel je nielen v kabloch, ale hlavne v norme znacenia. CYKY 3A je "stare znacenie" spred harmonizacie s EU, a CYKY-J je nove znacenie.

:)

Jirka Š. Svejkovský

Sedí dva elektrikáři, každý u svého konce kabelu CYKY 12Bx1,5.  Aby nemuseli prozvánět každý drát, tak se dohodnou, že první od zelenožlutého bude jedna. V další vnitřní vrstvě si jeden prozvoní a jedou dál.

Doba pokročila a vícežilové kabely mají číslované žíly, takže tato debata ztrácí smysl.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Ještě přichází v úvahu při starém systému označování tyto možnosti:

      - 3Bx2,5 - obsahuje žílu zelenožlutou, černou a hnědou
      - 3Cx2,5 - obsahuje žílu zelenožlutou, černou a modrou.

U kabelů staršího data výroby se nepoužívala fázová žíla barvy hnědé, pokud nebyly fázové žíly alespoň dvě. Stejná pravidla označování platí i pro jiné průřezy.

Dále existovalo označení např. CYSY nebo CYLY 2Dx0,75, což byla šňůra s černou a modrou laněnou žílou používaná jako přívodní šňůra spotřebičů v dvojité izolaci (s nalisovanou flexo vidlicí). Obecně se dá říct, že starý systém označování měl vyšší vypovídací schopnost než nynější.