Musí byť pripojená vapka cez prúdový chránič?

Started by Pavol Filípek, 14.04.2011, 20:02

previous topic - next topic

Pavol Filípek

14.04.2011, 20:02 Last Edit: 15.04.2011, 10:03 by Miroslav Minařík
Musí byť pripojená vysokotlaka vapka na 400V musí byť pripojená cez prúdový chránič?
Ak ano aká norma to hovorí?

Jiří Buben

Nezdělil jste mnoho informací. Postrádám info o tom, zda se zařízení nachází a bude používat ve vnitřních prostorách, nebo venku. Zda bude připojeno pevně, nebo přes zásuvkové spojení.
Pokud se připojuje pomocí zásuvky do 32 A včetně, tak určitě a to dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 článku 411.3.3. Vzhledem k tomu, že se jedná o zařízení pracující s vodou a je jedno, zda je využíváno venku, nebo ve vnitřních prostorách, tak bych připojení přes proudový chránič doporučoval, protože v okolí bude hodně mokro a obsluha bude skrápěna jemnými kapičkami vody od rozstřiku. Podle mě tu není co řešit.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Pavol Filípek