Je nutný projekt pro přidání elektroměru do elektroměru do ER?

Started by Šubrt Jakub, 29.04.2011, 15:41

previous topic - next topic

Šubrt Jakub

Připravuji odběrné místo pro kab.televizi.
V panelovém domě v ER jsou ze 6-ti míst 3 místa volné.
Je zapotřebí mít projekt, nebo stačí dokreslení do rozvaděčového schéma?

kolejník

Přidáním elektroměru (nového obvodu) se možná počítá, když jsou tam připravená místa. Navíc distributor dle připojovacích podmínek PD nechce.

Jirka Š. Svejkovský

Pokud významně neměníte instalaci (což neměníte), PD není potřeba. Pouze po vás může distributor chtít, abyste upravil ER podle současně platných připojovacích podmínek a následně revizi ER.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

kolejník

Nové elektroměrové místo v ER:
a) vydrátování a přidání jištění a svorek, popis+výstražné tabulky, vrubové podložky.
b) výchozí rev. zpráva.  (izol.odpor?) Rz+ přechodový R-PE vodiče.
Víc to nejde.

Miroš Jan

Top : Šubrt Jan
Dle mého názoru projekt nepotřebujete. Předpokládám, že to měření pro kabelovou televizi bude fakturační, neboli bude sloužit pro odečet spotřebované el. Energie.
Jinak ste ale začal špatně. Jako první věc měla být podána žádost dodavateli energie o zřízení nového odběrného místa, a na základě vyjádření dodavatele (ČEZ,EON,PRE), provést úpravu v elektroměrovém rozvaděči.
To jakým způsobem má vypadat odběrné místo, najdete na internetových stránkách dodavatelů el. Energie.
Pokud to nebude splňovat připojovací podmínky, nemusí elektroměr osadit.
Pokud to měření bude podružné, nebude sloužit pro fakturaci, nelze ho umístit v elektroměrovém rozvaděči.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace