Co může být příčinou vypnutí proudového chrániče s 20 min. zpožděním?

Started by Černý Martin, 06.06.2011, 08:04

previous topic - next topic

Černý Martin

Jedna známá mě zavolala, že má potíže s vypadávajícím jističem. Po příjezdu jsem zjistil, že se jedná o starší třífázový proudový chránič německé výroby. K jeho výpadku nedojde ihned, ale zhruba po dvaceti minutách. A jde ihned bezproblémů nahodit.

Odpojil jsem proto VŠECHNY elektrické spotřebiče (kamna a karma jsou starší a POUZE na plyn), abych vyloučil závadu na nich. Po dalším stejném vypnutí za uvedený čas jsem postupně vypnul i všechny jističe za tímto proudovým chráničem. I poté došlo k vypnutí. Celý rozvaděč jsem nerozebral, protože bylo dost pozdě večer.

Napadá mě pouze vadné fíčko? Nevíte někdo co by to ještě mohlo být?

Doporučil jsem jí pozvání RT EZ, jelikož jsem pouze elektrikář. Jen mi to prostě nedá spát :-)


Radek Červený

Příčin může být víc.
Může být vadný sám chránič.
Může být nějaký unikající proud mezi N a PE, který je na hranici a k vybavení dojde až po určité době. Může se také jednat o součet unikajících proudů více spotřebičů.

Jediná rozumná volba je návštěva revizního technika či elektrikáře s vybavením a kontrolní měření unikajících proudů, a času a proudu vybavení chrániče. Pak se dá určit, kde bude závada.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Rozmahel Vladimír

Bude to tak, jak uvedl kolega Červený. Vyloučení vady chrániče lze bez měření posoudit odpojením všech jeho vývodů přímo na chrániči a jeho zapnutím bez zátěže. Asi padat nebude.

Ale POZOR!! Vodiče odpojovat pouze ve vypnutém stavu!! Při odpojení pod napětím vodiče N jako prvního, může dojít k poškození spotřebičů na 230V!!
Totéž při zapínání!! Musí být připojeny všechny vodiče, zejména vodič N!!

Jiří Schwarz

Quote from: Černý Martin on 06.06.2011, 08:04
Po dalším stejném vypnutí za uvedený čas jsem postupně vypnul i všechny jističe za tímto proudovým chráničem. I poté došlo k vypnutí.

Vypnutí jednopólového jističe nemusí problém vyřešit, svod mezi N a PE někde v rozvodu se může projevit i při vypnutém napájení okruhu.
Elektrikář nebo RT vybavený potřebnou technikou je správná cesta v odhalení a vyřešení problému.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Rozmahel Vladimír


Jirka Š. Svejkovský

Jestli se jedná o chránič z produkce soudruhů z NDR, tak ten už má nejlepší léta za sebou. Výměnou nic nezkazíte, i kdyby to problém nevyřešilo. Za těch pár stokorun to stojí. Pokud bude padat i ten, je problém v instalaci.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Václav 3

Původní tazatel nepíše, zda se jedná o RD nebo byt ve větším domě, kde je více bytů a tudíž také více elektroměrů a zda je rozdělení PEN na PE a N provedeno v těsné blízkosti chrániče nebo někde dále směrem k přívodu do domu.

Nejlepší řešení je proměřit chránič s odpojenými výstupními vodiči každou fázi jednotlivě a uvidí se případné rozdíly a to, zda bude padat bez jakékoliv zátěže.

Jak již zde psal kolega Schwarz, velice zrádný je v případě použití chrániče zkrat mezi PE a N za chráničem a já dodám, že úplně nejzrádnější je nedokonalý zkrat např. způsobený proříznutím izolace N vodiče nalakovaným krytem zařízení při montáži. Jednou vede, jednou izoluje a chránič padá někdy po pár minutách jindy až za několik dní.