Může se koupelna připojit 4 (5) žilovým kabelem?

Started by Jan123, 31.05.2011, 11:31

previous topic - next topic

Jan123

31.05.2011, 11:31 Last Edit: 31.05.2011, 12:01 by Miroslav Minařík
Připravuji rekonstrukci bytového jádra - koupelny.
Elektrické v ní bude světlo, infrazářič, sušák na ručníky (žebřík).
Kolega v práci dělal něco podobného a stejně jako my nemá v koupelně pračku, tedy mu udělali koupelnu vše na jeden jistič s chráničem.
Já mám ale topení v bytě přímotopy a chtěl bych mít i infrazářič a žebřík jen na levný proud.
Napadlo mě k nim přivést napětí samostatným drátem a použít 4 (5) žilový kabel.
Může to tak být udělané?

Daniel Hudzík

Najlepsi napad je zavolat si niekoho s opravnenim na pracu na vyhradenom technickom zariadeni - elektrikara:)
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.

Pavel Horský

Nemůže to být tak udělané.
Elektroinstalace v koupelnách se musí provést dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
Pozvěte si elektrikáře a s ním proberte celou rekonstrukci a nebo si zaplaťte revizního technika, který vám na celou stavbu dohlédne a vy si pod jeho dohledem můžete část elektroinstalace udělat sám.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

Jan123

Děkuji za odpověďi.
Samossebou si instalaci nechám udělat od řemesníka. Chci si jen dopředu rozmyslit jak co udělat a chtěl jsem mít ověřeno zda nemám neproveditelné požadavky.

Jirka Š. Svejkovský

01.06.2011, 11:55 #4 Last Edit: 01.06.2011, 21:48 by Miroslav Minařík
Mrkněte třeba sem (ignorujte chybu v označení normy, správně má být -701 místo -71).

Stručně řečeno:
1) Na uvedeném odkaze najdete zóny, které musíte respektovat při umístění přístrojů. Snažte se je dodržet co nejpečlivěji. Nejčastější chyba je u umístění zásuvky v umývacím prostoru, takže si rozmyslete, jak velké umyvadlo hodláte instalovat, aby se vám nedostalo pod zásuvku.

2) Všechny zásuvky v koupelně musí být chráněny proudovým chráničem o IDN=30mA

3) Osvětlení musí být buď
a) napájeno z bezpečnostního zdroje mn (12V), který je umístěn mimo prostor koupelny. Obvykle v podhledu v kuchyni nebo ve stoupačce.
b) chráněno proudovým chráničem, pokud bude napájeno 230V.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B