• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 22:09

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Která norma řeší elektroinstalace ve stolárně?

Started by David Mlha, 02.06.2011, 15:43

previous topic - next topic

David Mlha

02.06.2011, 15:43 Last Edit: 02.06.2011, 16:25 by Miroslav Minařík
Která norma řeší elektroinstalace ve stolárně, truhlárně, pile apod.?

Jiří Buben

To se odvíjí od protokolu o určení vnějších vlivů. Tím je třeba začít. (norm)
Dle mých zkušeností se kromě souboru 33 2000 a speciálně jeho části 4-482 uplatňuje i soubor ČSN EN 61241. Záleží na tom, jaké technologie se budou v daném provozu používat, jaká opatření budou volena pro minimalizaci rizik požáru, výbuchu (odsávání, pravidelný úklid atd.), povaha zpracovávaných látek, suché dřevo a produkce pilin, nebo jeho broušení a produkce prachu. Od toho se odvíjí určení zda se bude jednat o prostor s vnějším vlivem BE2N1 nebo BE2N2 a nebo dokonce BE3N1. BE3N1 se většinou vyskytuje v silech odsávání.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....