• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 08:15

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je řídící obvod dle ČSN EN 60204-1 ed. 2 kapitola č. 9 obvodem FELV?

Started by Ivana Kleinbergová, 18.06.2011, 20:48

previous topic - next topic

Ivana Kleinbergová

Je řídící obvod dle ČSN EN 60204-1 kapitola č. 9 obvodem FELV? nebo je to specifický obvod dle jmenované normy? :)

Jiří Buben

To nelze říci jednoznačně.
Záleží to na výši napětí řídícího obvodu a způsobu jeho provedení. Pokud bude napětí řídícího obvodu do 50 V AC nebo 120 V DC, pak se může jednat o obvody SELV, PELV pokud splňují požadavky článku 414 v ČSN 33 2000-4-41 ed.2, nebo i FELV. Pokud je napětí řídícího obvodu vyšší než 50 V AC nebo 120 V DC, pak se jedná o specifický obvod dle této normy.
Ve strojích se ve většině případů používají v řídících obvodech PELV, občas i SELV. Pokud má řídící obvod napětí například 230 V AC a jeden pól zdroje je uzemněn dle mého se jedná o síť TN-S 1+PE+N 230 V AC.
FELV jsou obvody s funkčním malým napětím, jejichž zdroje musí mít alespoň jednoduché oddělení vinutí a neživé části obvodů FELV musí být spojeny s ochranným vodičem vstupního, tedy primárního obvodu zdroje a předpokládá se, že vstupní obvod je chráněn automatickým odpojením od zdroje.
Takže pokud budete mít dle ČSN EN 60204-1 ed.2 kapitoly 9 zdroj pro řídící obvody s jednoduchým oddělením s napětím do 50V AC nebo 120 V DC pak se bude jednat o obvod FELV. Pokud použiji jako zdroj bezpečnostní ochranný transformátor dle ČSN EN 61558-2-6, pak už bude výhodnější použít PELV.
Článek 9.1.1 a 9.1.2 v ČSN EN 60204-1 ed.2 definuje minimální požadavky na napájení řídících obvodu stroje.
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....

Ivana Kleinbergová


Ivana Kleinbergová

Je možné pro řídící obvod stroje SELV nebo PELV do 24 V DC použít  spínané jednotky vybavené transformátorem s odděleným vinutím podle IEC 61558-2-17?

Jiří Buben

Pokud by spínaný zdroj měl soužit jako zdroj SELV nebo PELV musel by měnič být vybaven bezpečnostním ochranným transformátorem. To jaký transformátor je ve zdroji použit se ve specifikaci výrobku vetšinou nedozvíte. Dozvíte se ale dle jaké normy je ověřována bezpečnost a vhodnost použití zdroje pro SELV nebo PELV. Většina spínaných zdrojů které vyhovují jako zdroj SELV je vyráběna a bezpečnost ověřována dle ČSN EN 60950-1 ed.2.
Viz příloha.

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....