Je kabel uložený do polystyrénu v Monoflex trubce dostačující?

Started by Janů J., 19.06.2011, 12:17

previous topic - next topic

Janů J.

Provedl jsem zateplení stěny polystyrenem z vnitřní stěny místnosti.
Z místnosti se jde na balkon, chtěl bych tam zásuvku a proto jsem do toho polystyrenu uložil trubku - husí krk - monoflex -
Je to takto v pořádku a může mi tam elektrikář protáhnout standardní CYKY kabel?
Nebo zda-li jsem měl použít nějakou speciální trubku, nebo zda-li je třeba použít speciální kabel?

Jiří Buben

Dle katalogu výrobce je trubka MONOFLEX vhodná pro uložení do stavebních materiálu stupně hořlavosti A-C3.
Neměl by s tím být problém.
Trubkou můžete protáhnout kabel CYKY, akorát bych si dal pozor na dimenzování vzhledem k použitému uložení kabelu.

K zateplení bych měl pár poznámek.
Zateplení z vnitřní strany stěny je celkem nevhodné řešení. Nemáte žádný materiál, který by akumuloval teplo. Pokud dojde k promrzání stěn, pak v bodě styku polystyrenu se zdí dojde ke srážení vlhkosti a k hojnému rozkvětu plísní.
Pěkný článek je na tzb-info.cz/540-o-vnitrnim-zatepleni
Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstalací a hromosvodů.
Dřevozpracující průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....