Může termostat PT 30GSM (r.výr. cca 2005 )"falešně" spínat ?

Started by Jiří Fryš, 17.06.2011, 10:51

previous topic - next topic

Jiří Fryš

Mám termostat PT 30GSM  (už asi 6 let) a elektrokotel Protherm.Na chalupě nastavený automatický režim,zvolená teplota +5°C,v objektu aktuálně 17°C.
Konkrétní situace,na displeji termostatu se objeví signál zapnutí kotle (plamínek) a ten fyzicky sepnutý normálně topí. To vše pravidelně cca 1hod. denně?

František Šohajda

Neznám ani termostat ani kotel... :(
Ale "pokazit" se může všechno.....podobnou závadu jsem měl na pokojovém termostatu Landis a Gyr...
sepnul tak 3x za noc i když teplota nebyla taková aby musel pracovat...ale jen na krátkou dobu do cca 1 minuty...
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Lubomír Jindra

Pravděpodobně máte na tu hodinu nastavenou jinou teplotu. Termostat obsahuje celkem devět týdenních programů a na jeden den lze nastavit až 6 různých teplot.
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Jiří Fryš

To asi nebude ta správná stopa ... Pochopitelně nevidím do "střev" termostatu,ale týdenní programy ani jiné jsem od samotného pořízení nevyužil,nenastavoval.Navíc poslední režim byl - "bez programu" ...