Zdenek Hejčl

Ano s Petrem Doležalem jsme debatovali, proč odešel právě kroucený letovaný spoj. Mohlo také být tím, že vyhřátá měď od letování tomu také dost napomohla, protože měď nebyla tak čistá na povrchu po přerušení, jako u jiných svorek, ale dost zoxidovaná. V místě spoje prvního dotyku vodičů a cínu byla jakoby vyžraná - zeslabená oxidací a teplem.
Ale pokud se pamatuji snad existuje video z pokusu mohl by ho mít Mirek Minařík.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Miroslav Revús

Krátke video je na stránke elektrika.tv. Dlhší záznam ešte nie je. Tiež ho očakávam a veľmi rád by som ho zhliadol.

Milan Hudec

04.07.2011, 14:32 #38 Last Edit: 07.12.2011, 21:49 by Miroslav Minařík
Quote from: Jan Franěk on 03.07.2011, 22:44
To se mýlíte. Zátěžový proud se zvedal postupně a termokamerou se sledovalo chování jednotlivých spojů. 100A tam šlo až po nějaké 1-1,5h pokusu.Už si nevzpomínám od jaké hodnoty jsme začínaly, ale bylo to pod dovolený zátěžový proud udaný výrobci svorek.



Aha, díky za upřesnění.
Při mém soukromém dlouhodobém pokusu je na tom nejlépe právě pájený spoj, poté věneček s vodičem do očka+pérová podložka, pak na cca. stejné úrovni WAGO, čokoláda, kroucený spoj bez letování a věneček s jednostranným zavedením vodiče pod hlavu šroubku a nejhůře je na tom věneček s vodičem do očka bez použití pérovky.
Používám 2,5mm vodiče, zatěžuji cca.25A po dvě hodiny a měřím teplotu.
Sestavu mám ve vlhkém sklepu aby spoje dostaly zabrat, měření provádím cca. vždy po půl roce.