• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 21:29

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak funguje elektrocentrála s asynchronním motorem?

Started by master.martin, 03.07.2011, 22:17

previous topic - next topic

master.martin

03.07.2011, 22:17 Last Edit: 25.11.2012, 19:26 by Miroslav Minařík
Jak funguje elektrocentrála s asynchronním motorem?
Jak je možné, že může generovat elektrický proud, když ten asynchroňák není připojen na síť a pouze jej roztáčí spalovací motor?

Jiří Schwarz

04.07.2011, 23:37 #1 Last Edit: 04.07.2011, 23:52 by Jiří Schwarz
Tohle už se tu řešilo, ale je to delší doba.
Asynchronní motor se při připojení na síť roztočí. Čím víc se jeho otáčky blíží synchronním otáčkám sítě, tím menší je odebíraný proud. Při synchronních otáčkách by teoreticky neměl odebírat nic, prakticky nějaký minimální proud odebírá (ztráty v magnetickém obvodu).
Pokud tlačíme motor do vyšších otáček, než jsou synchronní otáčky sítě, stává se z motoru zdroj, začíná dodávat proud do sítě. Fungují tak malé vodní a větrné elektrárny.
Asynchronní "motorgenerátory" (motor s kotvou nakrátko) nemohou pracovat v ostrůvkovém režimu. Tam by bylo třeba použít motor, který má kotvu s "kroužky", na které se přivede ss buzení (prakticky je tak konstruovaný alternátor v autě, ale ten má navíc ještě usměrňovač, aby mohl přímo nabíjet AKU baterii)
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

master.martin

Ničím se to ale nebudí, je tam jen asynchronní motor s kotvou nakrátko a kondenzátor...

Václav Pešek

lze to... motor se točí na synchronní otáčky
třeba tady je VE, kde jsou 4 turbíny, a 4 obrovské asynchroňáky a nějaká řídící elektronika.... cca zabírající prostor běžné obývákové stěny celkový výkon cca 0,4MW na všechny turbíny....

jde ale o to, že genrátor asynchronní musí být připojen k síti, bez připojení k síti se oficiálně používat nedá, kvůli dodržení frekvence...

generátor připojený na síť by si měl frekvenci udržet sám....
CNC mechanik - §6

Jiří Schwarz

Quote from: master.martin on 05.07.2011, 11:34
Ničím se to ale nebudí, je tam jen asynchronní motor s kotvou nakrátko a kondenzátor...

Představme si asynchronní motor, který je benzívovým motorem roztočen na 3300 otáček za minutu.
Pokud bude připojen ke stříavé síti 50Hz, bude pracovat jako generátor a dodávat proud do sítě. Pokud stejný motor roztočíme na stejné otáčky 3300 ot. za minutu a připojíme k síti 60Hz, bude se v tu chvíli chovat jako motor a bude odebírat proud ze sítě.

Co se stane, když takto roztočený motor odpojíme od sítě a zůstane na něm připojený spotřebič? Bude si motor "myslet", že má jet na frekvenci 50Hz a bude dodávat proud?
Jestli někdo tvrdí, že asynchronní motor s kondenzátorem je možné použít jako generátor v ostrůvkovém režimu, bylo by možné to nějak prokazatelně zaznamenat a záznam zveřejnit?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Vladimír Přibyl

Kdepak jste tu centrálu s tím asynchronním motorem viděl?


Petr Doležal

To ab:
Přesně to mám na zahradě 3,5kW, 230VAC. Žádné kroužky, žádná regulace mimo odstředivou, co přidává plyn na otáčky 50Hz. Akorát ty kondenzátory mám jen dva.
Pak mám ještě ruskou vojenskou centrálu 230VAC, 2kW a to je bonbónek. Přeplňovaný dvoutakt, skříňka se seleny, s pevnými a jedním regulovatelným odporem pro doladění napětí. Generátor je kroužkový, čili s buzením.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení


Vladimír Přibyl

Tak toto funguje. Po roztočení rotoru díky remanentnímu magnetismu se naindukuje napětí nacívkách statoru a paralelene připojených kondenzátorech, dík budícím kondenzátorům se indukované napětí zvýší. Možnost je také vyměnit zkratovací tyčen za permanentní magnety, ale to je jiný případ. :)


Jiří Schwarz

Quote from: ab on 06.07.2011, 16:12
http://www.qsl.net/ns8o/schem.jpg

Je otázkou, jestli to v tomto zapojení kondenzátory "pochopí" a budou se chovat podle "přání a představ" autora zapojení.
Já bych měl strach, že odchylka v kapacitě nebo svodovém proudu způsobí poškození některého z kondenzátorů, pokud vyberete "správnu ruskou řadu", mohl by z toho být i efektní výbuch a spousta papírků a kousků alobalu.
Chtělo by to ošetřit diodami, ale pořád nejsem přesvědčen o tom, že u asynchronního motoru s kotvou naprázdno to bude mít "vliv na funkci (nejen rostlináře  :D )"
 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)