Ivana Kleinbergová

19.06.2011, 14:06 Last Edit: 19.06.2011, 14:30 by Miroslav Minařík
Je možné pro řídící obvod stroje SELV nebo PELV do 24 V DC použít  spínané jednotky vybavené transformátorem s odděleným vinutím podle IEC 61558-2-17? :)

Daniel Hudzík

Quote from: Ivana Kleinbergová on 19.06.2011, 14:06
Je možné pro řídící obvod stroje SELV nebo PELV do 24 V DC použít  spínané jednotky vybavené transformátorem s odděleným vinutím podle IEC 61558-2-17? :)

U spinanych zdrojov moze byt problem kondenzator o malej kapacite pripojeny medzi primarom a sekundarom impulzneho trafa. Aj ked sa jedna vacsinou o X2 kondenzator o malej kapacite na vn(typicky 1-2KV), moc by som sa nan nespoliehal. Taktiez byva problem s dostatocnou izolaciou medzi primarnymi vinutiami (primar + pomocne, spatonovazbne vinutia) a sekundarom v pripade odvodenej stabilizacia. Vtedy je potrebna silna vazba, nakolko sa spatna vazba berie z prim. strany z pomocneho vinutia.

Najlepsim riesenim je konzultacia priamo s vyrobcom spin. zdroja, aku izolacnu pevnost jeho produkt ma.
Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.