Dle jakých parametrů vybrat průtokový ohřívač sloužící pouze pro dřez v kuchyni?

Started by Jaromíra Radová, 08.07.2011, 12:15

previous topic - next topic

Jaromíra Radová

Potřebuji do kuchyně elektrický průtokový ohřívač a nevím, dle jakých parametrů vybírat, jedná se jen o jedno odběrné místo. Je třeba na zapojení ohřívače revize? Případně kolik taková instalace a revize může stát.

Radomir Kubíček

Měl jsem elektrický průtokáč 6 kW pro dřez, byl malý průtok při nastavení na požadovanou teplotu vody. Dal jsem místo něj tlakový bojler 10l 2kW, a je po problému. rozhodně pod 12 kW pro průtokáč nechoďte.

Jirka Š. Svejkovský

Nezapomeňte dodat, že i běžný průtokáč pod umyvadlo 7,3kW, 230V vyžaduje předjištění 32A. To není v normální domácnosti obvyklé. Ohřívač 12kW bude na tři fáze, odběr okolo 17A, takže tam bude problém podobný.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

František Šohajda

Já bych volil 3fázový....jak znám jednofázové, ta voda pomalu jen jde po kapkách /v malém množství/... :-\

Pokud máte 3 fáze doma vyvedeny....?
Jak píše kol. přede mnou bude i únosné proudové zatížení.....
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jirka Š. Svejkovský

I tak vám na zbytek zbyde 8A, takže si ani kafe neuvaříte. Pokud máte před elektroměrem 25A. Průtokáč je pěkná věc, ale není zadarmo.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Milan Hudec

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 10.07.2011, 18:05
I tak vám na zbytek zbyde 8A, takže si ani kafe neuvaříte. Pokud máte před elektroměrem 25A. Průtokáč je pěkná věc, ale není zadarmo.

Průtokáč se připojuje před jistič elektroměru, nedochází tak k opotřebování jističe a elektroměru - tak mě to kdosi kdysi říkal, no ještě jsem to nezkoušel, mám rozvod TUV.

Jirka Š. Svejkovský

Tak to radši nezkoušejte. Nezapomněl jste, že nediskutujete na Novinkách? Mohl by to někdo brát vážně.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B